账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8210|回复: 10

[规范条文] 广播的功率应是多少瓦?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-25 14:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-25 15:20:46 | 显示全部楼层
按技术措施14.4.14.4条声压级不宜超过90db,灵敏度取90,那么计算出广播功率应该不小于2.8w
     
发表于 2018-9-25 15:25:18 | 显示全部楼层
如果是在走道,还要满足3~3.5H间距(H为安装高度)要求
     
 楼主| 发表于 2018-9-25 15:47:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-25 15:53:46 | 显示全部楼层
120有问题,按技术措施应该是90,那么就是 10LG WE=90-90+20 LG25  WE=2.8w
     
 楼主| 发表于 2018-9-25 16:19:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-25 16:54:14 | 显示全部楼层
可是按120db计算,结果WE=625000W显然不对,问题出在哪里呢。
     
发表于 2018-9-25 17:23:44 | 显示全部楼层
我算出来是63W.但是基于楼主25m距离处80dB的条件.实际上可以采用缩小广播设置间距方式选用合适的声功率。比如号角式25W,计算结果是15m处满足80dB

点评

如果按120分贝/瓦/米灵敏度广播来算,2.8W就够了,  发表于 2018-9-25 17:30
625000是按88分贝/瓦/米灵敏度广播来算的。  发表于 2018-9-25 17:29
     
发表于 2018-10-26 15:39:37 | 显示全部楼层
咋好多内容都屏蔽没法看了呢???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则