账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12851|回复: 26

[求助] 工程分期建设变压器的选择

[复制链接]
     
发表于 2018-9-21 12:11:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一期大约250或315的变压器,二期大约1250的变压器。
目前方案想高低压配电柜一次安装到位,变压器按一期所需上个小的250或315,配出变压器的高压柜电流互感器也按照一期实际变压器选用,待二期上大变压器1250,再更换电流互感器。
低压配电柜按二期大变压器上,包括进线主开关。过负荷保护和短路保护在靠高压侧综保实现。
不知道这个想法是否可行,如果这么做,可以看出在变电所里,低压主进线开关其实没什么作用了呵呵。。。
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-9-21 12:11
一期大约250或315的变压器,二期大约1250的变压器。
目前方案想高低压配电柜一次安装到位,变压器按一期所 ...

主要考虑一期变压器小,但是主进线开关按照二期大变压器选,保护功能靠高压侧综保实现,是否可行。
二期变压器是替换一期的,不是叠加。
     
发表于 2018-9-21 13:09:32 | 显示全部楼层
不可行。可以变压器按一期选,其余都按2期选。保护整定先按一期整定。
     
发表于 2018-9-21 13:12:50 | 显示全部楼层
以前设计低压主进线就用的隔离开关无保护
发表于 2018-9-21 14:29:53 | 显示全部楼层
低压主进线开关其实没什么作用了呵呵。。。
整定好了,依然发挥作用
发表于 2018-9-21 14:32:08 | 显示全部楼层
只是图纸过审困难,其实用起来没有问题(把低压主框架整定好)
     
发表于 2018-9-21 16:13:07 | 显示全部楼层
技术上好像可行,经济上不一定可行吧?一期与二期相隔很多年吗?从二期负荷很确定来看,间隔不像很久啊?直接按照二期负荷安装变压器有问题吗?
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 16:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2018-9-21 13:09
不可行。可以变压器按一期选,其余都按2期选。保护整定先按一期整定。

电流差别太大,整定值不能两期兼顾。
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 16:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2018-9-21 13:12
以前设计低压主进线就用的隔离开关无保护

变电所规范规定,低压侧总开关宜选用低压断路器。但
条纹解释是可以在低压侧带负荷切断电源。
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 16:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 14:29
低压主进线开关其实没什么作用了呵呵。。。
整定好了,依然发挥作用

从保护角度来看,应该是可以被高压侧取代。
此时主开关只起到分断负荷作用。
当然,这么看的话,低压侧主开关似乎不需要有保护作用了,而且也不违反规范
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 16:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-21 16:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2018-9-21 16:13
技术上好像可行,经济上不一定可行吧?一期与二期相隔很多年吗?从二期负荷很确定来看,间隔不像很久啊?直 ...

间隔时间不会短了,直接按二期上,基本费要多拿很多。
     
 楼主| 发表于 2018-9-21 17:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 14:32
只是图纸过审困难,其实用起来没有问题(把低压主框架整定好)

审图会提违反哪条规范?
     
发表于 2018-9-21 17:20:56 | 显示全部楼层
难道二期的时候这个小变压器就不用了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则