[求助] 看看这么省钱到底对不对

[复制链接]
     
发表于 2018-9-4 13:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2018-9-4 13:20 编辑

我说的对不对是指 满不满足规范?这个是二级负荷,两路10KV一用一备,两台变压器也是一用一备,一路故障另一路带全部二级负荷


高压系统图

高压系统图

低压系统图

低压系统图
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:18:16 | 显示全部楼层
1.首先高压系统无计量柜,然后两路10KV进线没有设母联柜。2低压系统也是没有母联柜,并且只有1台补偿柜。
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 13:19:18 | 显示全部楼层
有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行?
发表于 2018-9-4 14:43:07 | 显示全部楼层
这种系统,满足二级负荷要求
发表于 2018-9-4 14:44:21 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 13:19
有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行?

你这个不就是设置了一台补偿柜吗
发表于 2018-9-4 14:47:36 | 显示全部楼层
变压器一用一备,看似省了两台低压柜,但变压器没有物尽其用,有点浪费
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:03:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 14:47
变压器一用一备,看似省了两台低压柜,但变压器没有物尽其用,有点浪费

二级负荷都这样啊
发表于 2018-9-4 16:08:50 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 16:03
二级负荷都这样啊

不是,你可以搞成低压单母线分段,可靠性高,变压器容量可以降低,一举两得
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:34:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:08
不是,你可以搞成低压单母线分段,可靠性高,变压器容量可以降低,一举两得

恩 你说的这个我知道 比如视在功率是1100kVA  那么就选两台1000的变压器,只能过载2小时,这2小时另一台变压器能修好?
发表于 2018-9-4 16:41:21 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 16:34
恩 你说的这个我知道 比如视在功率是1100kVA  那么就选两台1000的变压器,只能过载2小时,这2小时另一台 ...

一台变压器,只用保证一二级负荷,如果过载,拉掉三级负荷
     
发表于 2018-9-4 17:01:58 | 显示全部楼层
你既然变压器是一用一备的,那低压当然没必要搞分段母线了,单母线的话,当然只设一台补偿柜了。这么做很是浪费,唯一的好处就是可以运行时报停,甚至建设时根本就不上那台备用变压器(别喷,这种事儿还常有)。

同样,你高压进线也是一用一备,而且出线还只有两路,当然也没必要搞分段母线了。不过没有计量不行,除非你的高压电源是你厂内总变电站提供的,那可以。

另外你说“比如视在功率是1100kVA  那么就选两台1000的变压器”,那这种情况就是你的负载里存在变压器故障时可以切掉的负荷,如果没有,1100kVA要求100%备用,那你变压器选的就小了。
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:12:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:41
一台变压器,只用保证一二级负荷,如果过载,拉掉三级负荷

我的意思是 如果二级负荷视在功率是1100kVA呢
     
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:21:41 | 显示全部楼层
333.png
     
发表于 2018-9-4 18:57:31 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 17:12
我的意思是 如果二级负荷视在功率是1100kVA呢

选1250kVA的,甚至1600的
     
发表于 2018-9-30 22:38:06 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 13:19
有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行?

1台补偿柜,两台变压器主二次的取样电流都进到一个控制器?