账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13801|回复: 15

[问题探讨] 消控室配电箱可以给消控室之外的电源供电么?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-3 09:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小项目改造,基本上三级负荷.没有排烟风机类.老项目 应急照明没有单独做配电箱.
负荷消防时都切除..
现在某个房间要做气体消防,其中气体消防主机需要电源..
请教气体消防主机电源可以从消控室取么?
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 09:27:18 | 显示全部楼层
气体消防主机不在消控室内,
发表于 2018-9-3 09:41:04 | 显示全部楼层
没有规范不容许这样做
发表于 2018-9-3 09:42:34 | 显示全部楼层
你这个小项目,不要紧,但稍大一点的,如果不在一个防火分区,可能会提:消防配电支线穿越防火分区
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 09:50:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:42
你这个小项目,不要紧,但稍大一点的,如果不在一个防火分区,可能会提:消防配电支线穿越防火分区

这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 09:51:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:41
没有规范不容许这样做

常见的规范没看到,电气规范太多了,,不知道有没有其他规范规定..这种非常规做法,心中总是忐忑不安阿..
发表于 2018-9-3 10:15:34 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 09:50
这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..

你如果不在一个防火分区,就存在我说的那个问题
     
发表于 2018-9-3 15:35:40 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 09:50
这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..

气体灭火主机自带UPS,解决
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 15:53:01 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2018-9-3 15:35
气体灭火主机自带UPS,解决

一般自带蓄电池,还需要一路市电.
发表于 2018-9-3 16:08:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 15:53
一般自带蓄电池,还需要一路市电.

而且,这一路市电还必须是消防电源
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:24:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:08
而且,这一路市电还必须是消防电源

我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 自带蓄电池的应急灯?
发表于 2018-9-3 16:28:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

消防电源就是消防电源,不能和其余电源混在一起,其分界点是建筑物的第一个配电室
发表于 2018-9-3 16:30:20 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

即使自带蓄电池的应急灯,其电源也是消防电源
发表于 2018-9-3 16:31:52 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

网上有各种意见,包括应急照明的,从技术上,也是对的,但我的目的是过图审
     
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:35:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:31
网上有各种意见,包括应急照明的,从技术上,也是对的,但我的目的是过图审

嗯 之前 三级负荷,应急照明可以从公共照明引出,单独回路即可.不过,都是不成文的做法.之前图审不提..现在不知道了..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则