账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20701|回复: 15

[问题探讨] 多层公共建筑的应急照明配电箱设置问题

[复制链接]
     
发表于 2018-8-31 09:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个多层楼,没有其他消防设备,仅有应急照明,按照规范要每层单独设置应急照明箱吗?还是用楼层的配电箱就可以呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-8-31 09:42:22 | 显示全部楼层
每层单独设置应急照明箱
     
发表于 2018-8-31 11:24:18 | 显示全部楼层
根据多层办公楼建筑体量来决定较好。如果面积不大,各楼层合计仅一个防火分区,首层设置一个应急照明箱,各层单独引出一个回路即可。
     
发表于 2018-8-31 13:18:05 | 显示全部楼层
面积? 如果三级负荷,面积不大,窃以为不独立设应急照明箱。 直接从层照明配电箱出专用回路即可。
     
发表于 2018-8-31 15:35:08 | 显示全部楼层
我们这里不允许应急照明回路引自普通用电箱,同意3楼的方式
     
发表于 2018-9-3 08:36:36 | 显示全部楼层
看室外消防用水量。若大于25L/s,则应急照明属二级负荷。
再看《建筑设计防火规范》GB50016-2014的第10.1.9条。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-3 09:22:09 | 显示全部楼层
楼上正解!
消防负荷配电,首先要明确消防负荷等级(《建规》10.1)。
     
发表于 2018-9-3 09:53:12 | 显示全部楼层
之前 三级负荷的应急照明 可以从公共照明箱单独回路供电..
     
发表于 2018-9-4 09:15:22 | 显示全部楼层
忘记是宣贯还是会议纪要了,记得说过一句“10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。”这个三级负荷时,配电箱宜独立设置就是为了给普通照明箱接应急照明做开口,可惜这个东西不知道多少人允许。毕竟现在规范闹得是宜就是应,独立做,真心浪费,三级负荷办公楼,一个应急照明箱里就一个断路器,特意做个箱子,防火保护,结果还是断电亮,想不通。
     
发表于 2018-12-13 11:50:03 | 显示全部楼层
三级负荷办公楼,一个应急照明箱里就一个断路器,特意做个箱子,防火保护,结果还是断电亮,想不通。深有同感
     
发表于 2018-12-13 15:50:01 | 显示全部楼层
多层公建,大部分是开敞楼梯间,并不是每层一个独立防火分区,为何每层设置应急照明箱呢?
     
发表于 2019-1-8 14:39:01 | 显示全部楼层
室外消防用水量刚好25L/S,按三级负荷考虑是否正确?
     
发表于 2019-1-8 17:09:06 | 显示全部楼层
Hero_我大哥 发表于 2019-1-8 14:39
室外消防用水量刚好25L/S,按三级负荷考虑是否正确?

对。规范是>25L/s。
     
发表于 2019-1-8 19:04:40 | 显示全部楼层
何以多日不见老诚和尺短露面?
     
发表于 2019-1-9 10:19:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2019-1-8 17:09
对。规范是>25L/s。

谢谢!!!!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则