账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19054|回复: 43

[问题探讨] 与防火电缆专家聊建规

[复制链接]
     
发表于 2018-8-29 14:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:24:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-29 14:45:42 | 显示全部楼层
我怎么感觉蔡先生是来踢场子的?哈哈
     
发表于 2018-8-29 15:23:08 | 显示全部楼层
850度还是950度要查试验标准,有时是因为测温方式不同,不表示950度一定比850度高明
载流量显然不需要按850度选取,不会发生一根电缆通体烧得通红的情况,火灾只发生在局部
发表于 2018-8-29 15:37:52 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆,试验温度850度与950度的问题,他讲,电缆外径小于20mm的电缆,用950度试验,2小时。
电缆外径大于20mm的电缆,用850度试验,2小时
那他这个电缆不是不符合3小时的要求
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 15:40:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 15:56:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 16:14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:06:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:18:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-8-29 17:32:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-8-29 20:22:26 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-29 17:32
他们的想法与日本人的做是相似的。在日本的防火法令中,电缆与敷设方式的选择是按消防时,消防设备持续时间 ...

请教国标的3个小时耐火 怎么来的?
     
发表于 2018-8-29 22:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-8-30 07:11 编辑

关于矿物绝缘电缆,一直有几个问题搞不清楚:
1、3小时耐火要求。建筑构件的防火要求是依据建筑火灾时间-温度曲线得来的,耐火电缆的耐火时间(估计是民规的消防设备连续工作时间)、温度要求从何而来?是否合理?是不是全部的消防负荷均有3小时的要求?还有电缆的耐火极限是否应该与建筑构件的耐火极限匹配?
2、在高温环境下矿物绝缘电缆能否保证消防设备的工作电压?火灾环境下基本30分钟以后电缆就处于极端高温(远高于250°线芯最高工作温度),电缆的阻抗增加导致电压降增加,消防设备还能不能正常工作?还有火灾影响范围按矿物绝缘电缆全程考虑还是部分考虑?

敬请高手们解惑!{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
     
发表于 2018-8-30 08:32:01 | 显示全部楼层
再看看《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2不同场所的火灾延续时间,好多场所都是2h,《民规》13.9.13则一刀切,消火栓全部按3h要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则