[规范条文] 关于排烟口及挡烟垂壁手动控制

[复制链接]
     
发表于 2018-8-9 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能。

上面条文说的现场开启装置,是指就地开启,还是指实时在消防控制室控制即可。
     
发表于 2018-8-9 16:31:40 | 显示全部楼层
这个意思应该是在现场可以手动开启
     
发表于 2018-8-9 17:43:32 | 显示全部楼层
送风口、排烟口之类的,暖通专业设备本身可以手动动作
挡烟垂壁如果是自垂,不用管。如果是电动的,参照卷帘
     
发表于 2018-8-10 09:58:51 | 显示全部楼层
是这个意思啊!!
     
发表于 2018-8-10 12:04:19 | 显示全部楼层
现场开启装置,指就地开启
     
发表于 2021-9-13 13:29:22 | 显示全部楼层
根据GB51251-2017 5.2.2
1、现场手动启动   
4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动

请问排烟风管上侧面出风口算是“排烟口”。一排风管每隔十几米一个排烟口,那的设置多少个现场手动启动装置?现场我没看到过有这样的手动装置,而且侧面就是个百叶风口(这个百叶关闭和开启是怎么控制的),没有手动启动装置。

优效截图20210913132209.png

1d6bdb973b1b8e709a23688b8ca4176.jpg

3a13b141c550dafe5028a58702fa854.jpg


     
发表于 2021-9-13 14:25:08 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-9-13 13:29
根据GB51251-2017 5.2.2
1、现场手动启动   
4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动

好奇你是干设计的,还是干施工的~
在电气论坛研究暖通知识~~
干设计的话,暖通图看多了,也会知道7788。。。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-13 18:22:20 | 显示全部楼层
新手同求暖通见识盲点。
     
发表于 2021-9-14 15:21:09 | 显示全部楼层
排烟口自带控制按钮,由暖通自己设置就完了,挡烟垂壁就近设控制箱
     
发表于 2021-9-14 16:59:02 | 显示全部楼层
挡烟垂壁控制箱设置在上面的,请问下你们手动按钮怎么设?
     
发表于 2021-9-16 09:42:19 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2021-9-13 13:29
根据GB51251-2017 5.2.2
1、现场手动启动   
4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动

这是查到的一点资料,
03.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报