账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5339|回复: 3

[问题探讨] 自动喷水-泡沫灭火系统的控制器

[复制链接]
     
发表于 2018-8-8 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  1.地下汽车库采用了自动喷水-泡沫灭火系统。
  2.图集(13版以前)中一些控制阀之类的都是和火灾自动报警控制器直接连接的。
  3.火灾报警规范的4.4.1要求设置专用控制器。
  4.网上以及图集(没找到最新图集)没有搜到泡沫灭火控制器。
请问:
    1.设计是否在泡沫罐间设置一个泡沫灭火控制器连接火灾报警控制器,室内具体控制由厂家设计,设计只在火灾报警说明中说明下要求即可呢。
    2.还是参照图集直接把火灾报警控制器换成泡沫灭火控制器画出来系统(因网上没搜到泡沫灭火控制器,所以不了解有没有这个产品)。
     
发表于 2018-8-8 22:14:32 | 显示全部楼层
网上看过一个原理讲解,自喷-泡沫湿式系统,泡沫罐前那个阀是通过水压力自动顶开的,不需要联动。04X那个图集上联动开阀自喷用的是雨淋阀和开式喷头。
     
发表于 2018-8-9 08:40:28 | 显示全部楼层
规范是说气体和泡沫才是用专用控制器吧。
     
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:48:06 | 显示全部楼层
     1.泡沫灭火系统设计规范 GB50151-2010中是否认为泡沫灭火系统包含了泡沫-水喷淋系统。
     2.图集《206--04S206 自动喷水与水喷雾灭火设施安装》P39(闭式喷头)和图集《12D11  火灾报警与控制》中均有火灾报警控制器控制其电磁阀控制其泡沫液灭火以及反馈信号等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则