大家住宅套内灯具都是采用几类的?一类的是金属外壳,住宅很少用,应该是二类多些,但我看设计院设计配出的均是三根线,PE线又没有地方接。
     
发表于 2018-8-2 11:16:38 | 显示全部楼层
住宅是毛坯交付的就留着再说,要用没有就不好办了。除非哪天取消一类灯具
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:30:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-8-2 11:16
住宅是毛坯交付的就留着再说,要用没有就不好办了。除非哪天取消一类灯具

想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题)
     
发表于 2018-8-2 11:35:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 11:30
想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题)

按江苏省住宅设计标准,户内基本照明都要到位的。插座要求更细,比如双人房不少于4套,单人房不少于3套,多套在不同墙面上等
     
发表于 2018-8-2 11:55:29 | 显示全部楼层
业主后期装修用哪类不能保证,所以会设上PE,我们这边图审也会要求
     
发表于 2018-8-3 10:05:10 | 显示全部楼层
哪怕是塑料灯   接线端子上还有PE线的
 楼主| 发表于 2018-8-3 10:10:00 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2018-8-3 10:05
哪怕是塑料灯   接线端子上还有PE线的

哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那?
     
发表于 2018-8-3 11:43:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-3 10:10
哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那?

你最近装过房子没有?灯具上都配得有接地端子。至于这玩意有没有用,那是编规范这帮人的事情。
发表于 2018-8-3 13:54:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-6 08:40:06 | 显示全部楼层
外壳是塑料的好多底座也是金属的  应该还是1类灯具
     
发表于 2018-8-6 09:12:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 11:30
想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题)

我这里设计到位,照明、插座、弱电各出线口...
     
发表于 2018-8-6 09:13:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-3 10:10
哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那?

底壳是金属的,外壳是塑料的。