账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18695|回复: 39

[问题探讨] 常闭防火门

[复制链接]
发表于 2018-8-2 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋高层住宅楼,设置了集中火灾报警系统,楼内防火门均为常闭防火门,这个是否要上防火门监控系统?
     
发表于 2018-8-2 09:10:44 | 显示全部楼层
常闭防火门状态要反馈信号到消防控制室,不设防火门监控系统有没有办法反馈信号呢
     
发表于 2018-8-2 09:35:49 | 显示全部楼层
广东省公安消防总队:
你总队《关于防火门监控器有关设置要求的请示》(广公消请〔2017〕20号)收悉,经研究,现就有关问题答复如下:
一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。
二、除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。
三、防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中。其具体设计应符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,其产品性能应符合国家标准《防火门监控器》(GB29364-2012)的要求。
     
发表于 2018-8-2 09:37:23 | 显示全部楼层
这是之前官方的回复,对于树总的疑问我觉得有条件就设,没条件就不设,还是以当地消防意见为准
 楼主| 发表于 2018-8-2 09:37:33 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-8-2 09:35
广东省公安消防总队:
你总队《关于防火门监控器有关设置要求的请示》(广公消请〔2017〕20号)收悉,经研 ...

这个的意见是不用上?
     
发表于 2018-8-2 10:39:15 | 显示全部楼层
要设防火门监控系统
发表于 2018-8-2 11:31:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-2 11:42:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 09:37
这个的意见是不用上?

依据第一条,不设;依据第二条不设也没事,有条件就设上;第三条给我的理解是就算有常开防火门,如果没有火灾自动报警系统,也不用设
     
发表于 2018-8-2 12:02:30 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-2 11:31
为什么不去考察一下,已经安装的监控系统运行情况再来讨论呢?做个调查分析有这么难吗?

这个不必考察就能知道结果。但这是和人的使用习惯相关的。比如小区里放置了垃圾分类的桶,但根本没人按分类要求使用。那你能说垃圾分类是错误的要求?
发表于 2018-8-2 14:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-2 14:30:14 | 显示全部楼层
防火门.png
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:54:44 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-8-2 14:05
监控系统存在严重的不可使用缺陷。
1、平时正常开关门应不应报警?
2、平时正常开关门报警后应做什么样的 ...

这个还是有道理,平时不用,就消防时用?关键是消防时又有多大的作用?如消防时发现有个门没有关好,再派人去关吗?
     
发表于 2018-8-2 14:58:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 14:54
这个还是有道理,平时不用,就消防时用?关键是消防时又有多大的作用?如消防时发现有个门没有关好,再派 ...

嗯,我们做设计的还是需要较多的实际效果观摩和评测,不然永远是个谜。首先为了自保设计还是要做的
     
发表于 2018-8-2 15:11:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-2 15:14 编辑
设计原理30讲 发表于 2018-8-2 14:05
监控系统存在严重的不可使用缺陷。
1、平时正常开关门应不应报警?
2、平时正常开关门报警后应做什么样的 ...

既然有人通行(不是频繁的)就会有平时被打开的可能。所以正常开关门当然不应该马上报警,而是延时报警,这个延时应该可以调整。例如60s~300s都可以。常闭防火门最怕的就是变成常开状态而无人管理。平时正常开关门报警后应做什么样的处置:应该有就地声光报警,提醒经过的人关闭。同时也有信号送到物业,门不关上,信号不能被人为解除,至少保留灯光闪烁信号
发表于 2018-8-2 16:26:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则