账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5560|回复: 10

[问题探讨] 为什么只有消火栓按钮的工程在消防泵房设报警主机?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-30 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小工程是无火灾自动报警系统的,我设计图纸上只设消火栓按钮和警铃。我觉得这种情况就是消火栓信号线通过消防泵控制柜的接触器、继电器等二次回路直接启泵并返回警铃信号。
前一阵子去消防验收,消防大队和消防施工单位在测试泵房时,我看到在泵房里设了一个青鸟的挂墙式火灾报警主机。应该是消防施工单位深化加上去的,他们也没让我出变更,我都不知道加了个报警主机。
为什么消防施工单位要加这个火灾报警主机呢?各位大侠们,你们的这种小工程(只设消火栓按钮和警铃的)是不是也这样?
发表于 2018-7-30 17:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 17:02:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 17:06:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-30 17:22:05 | 显示全部楼层
为了消火栓按钮而上火灾自动报警系统,也是醉了!!!
设了报警主机,那就是有火灾自动报警系统了,《火灾自动报警系统设计规范》3.1.2要求系统应有自动和手动两种触发装置,泵房里设火灾探测器?
发表于 2018-7-30 20:02:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-31 09:20:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-7-30 17:22
为了消火栓按钮而上火灾自动报警系统,也是醉了!!!
设了报警主机,那就是有火灾自动报警系统了,《火灾 ...

泵房里设感烟探测器也没用啊
     
发表于 2018-7-31 10:51:26 | 显示全部楼层
设不设火警系统看《建筑设计防火规范》,怎么设计看《火灾自动报警系统设计规范》,现在老有人把《火灾自动报警系统设计规范》的条文理解成要设火灾自动报警系统。
发表于 2018-7-31 11:27:12 | 显示全部楼层
这种情况不需要设报警机,直接起泵。(估计是受水专业的那本规范影响,不宜直接起泵,于是就画蛇添足了)
     
发表于 2018-7-31 15:14:01 | 显示全部楼层
无火灾自动报警系统直接上起泵线即可
     
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:00:12 | 显示全部楼层
看来这里的设计阵营意见很统一,都是不需设报警控制器。我以前的设计也是不设的,看了大家的讨价,以后也仍然不设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则