[求助] 请问住宅进线柜尺寸800X600X2200(宽x高x深),这种箱子最多能做出多少个回路?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-30 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-7-30 14:38 编辑

正常的GGD不超过6个回路  XL不超过9~12   现在柜子尺寸有了,最大整定电流80A,请问能做出18个回路吗,算非标箱子的话。
如果是GCK的话应该是可以出来吧,整定值四个80A其他都63A以下。
发表于 2018-7-30 14:46:29 | 显示全部楼层
18个回路有点困难,12个差不多,要考虑元器件的散热
     
 楼主| 发表于 2018-7-30 17:03:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-30 14:46
18个回路有点困难,12个差不多,要考虑元器件的散热

确实没做过这么多回路 ,一个住宅楼就这么多回路,住宅自维进线拆成两个回路又有点别扭,容量也不大不到200KW。
     
发表于 2018-8-2 08:39:14 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-7-30 17:03
确实没做过这么多回路 ,一个住宅楼就这么多回路,住宅自维进线拆成两个回路又有点别扭,容量也不大不到2 ...

不光考虑发热问题,还要考虑电缆接线问题,电缆多了在柜内排列不方便