账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8377|回复: 13

[求助] 关于柴油发电机备用电源

[复制链接]
     
发表于 2018-7-28 13:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位前辈,小弟做进做过几个项目有点问题要请教。
1园区单独的水泵房为一二级负荷时,使用双回路高压太贵,一般不考虑;采用发电机,和水泵房合建,可是水泵房一般比周围建筑矮,暖通要求高空排放,显然设发电机房满足不了;设EPS又贵,把发电机放在别的建筑又远离负荷还显得很尴尬。,听别人说有室外发电机,但是规范没有提到过。
2一栋教学楼室外消防用水30L/S,有消火栓泵,无喷淋,消防水池泵房设在地下室,那我发电机房也可深入负荷放地下室了,可是问题又来了,本来不用作自动报警,但因为地下室有发电机房,加上水泵房导致走道太长要做机械排烟,然后直接导致要做自动报警。我现在想就做地下室的自动报警,防火门监控,消防电源监控。


希望前辈们指点一二,以上两种情况如何优化
     
发表于 2018-7-28 14:44:07 | 显示全部楼层
1室外发电机?是移动式柴油发电机吧?用这个排放问题也不能解决,另外,要符合规范对自动启动和启动时间的要求,此类机组与用电设备配电装置没有固定供电线路,比较麻烦。
2楼主想的是对的,还需做电气火灾监控(室外消防用水量30L/S)。
     
发表于 2018-7-28 15:22:39 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2018-7-28 14:44
1室外发电机?是移动式柴油发电机吧?用这个排放问题也不能解决,另外,要符合规范对自动启动和启动时间的 ...

我使用这种应急拖车发电机。在泵房户外墙头适当位置设置工业插座,发电机采用工业插头与之连接即可,灵活i性高。
     
发表于 2018-7-28 15:29:10 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-28 15:22
我使用这种应急拖车发电机。在泵房户外墙头适当位置设置工业插座,发电机采用工业插头与之连接即可,灵活 ...

可以如此设计,试试看,看审图或消防验收时能否过关。
     
 楼主| 发表于 2018-7-28 18:54:40 | 显示全部楼层
不敢试哦,规范都没提,那种只能是业主自己后期应急发电的办法,设计肯定不能这样吧
     
发表于 2018-7-28 21:35:11 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2018-7-28 18:54
不敢试哦,规范都没提,那种只能是业主自己后期应急发电的办法,设计肯定不能这样吧

不是技术上可不可以这样。只是管理上存在非固定安装发电机容易被移作他用。所以审图和消防可以不予通过。
     
 楼主| 发表于 2018-7-29 20:41:46 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-28 21:35
不是技术上可不可以这样。只是管理上存在非固定安装发电机容易被移作他用。所以审图和消防可以不予通过。

不能高空排放,审图要说你,还真没法子

点评

低空排放啊  发表于 2018-7-29 21:49
发表于 2018-7-30 08:19:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 08:26:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 08:29:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-30 08:55:14 | 显示全部楼层
为啥不考虑水泵房上面安装一台发电机,并盖发电机房,高空排放?你这个平时又不用,没有问题
发表于 2018-7-30 08:57:26 | 显示全部楼层
发电机房设置地下室,上了排烟风机,有联动的设备了,区域报警系统不适用了,上集中吧,上消防控制室吧,有了消防控制室,按规范上消防电源监控、防火门监控。。。

点评

你的回帖有依据吗?凭自己修炼?技术论坛,还是言出有据,才是。不要发太多的水帖。没有意思。  发表于 2018-7-30 09:01
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则