账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 34214|回复: 86

[问题探讨] 如何理解GB17945的这一条

[复制链接]
发表于 2018-7-25 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB17945-2010中的6.3.5.2条:应急照明配电箱应能接受信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态。。。
那么以后都得断电启动了,不能搞强启线这样模式了?
     
发表于 2018-7-25 10:51:38 | 显示全部楼层
类似这种情况,我一向认为规范间有矛盾时应遵循设计要求为先的原则,质量监督局发布的制造规范条文应服从于住建部发布的设计规范要求。
发表于 2018-7-25 10:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-7-25 10:59:43 | 显示全部楼层
应急照明为消防负荷,火灾时理应确保其供电可靠性,联动断电错。应急灯自带电池的容量随充放电次数的增加而降低,无法保证规范规定的连续供电时间。
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:00:35 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-25 10:54
GB17945-2010中的6.3.5.2条:应急照明配电箱应能接受信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态。
这 ...

关键是现在有的应急照明配电箱,都是双回末端切换供电,火灾时,再全部切除。。。
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:01:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-7-25 10:51
类似这种情况,我一向认为规范间有矛盾时应遵循设计要求为先的原则,质量监督局发布的制造规范条文应服从于 ...

不是太明白,麻烦普及一下

点评

很简单。设计行业归住建部管啊  发表于 2018-7-25 15:29
发表于 2018-7-25 11:01:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 11:08:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:14:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-7-25 10:51
类似这种情况,我一向认为规范间有矛盾时应遵循设计要求为先的原则,质量监督局发布的制造规范条文应服从于 ...

这个GB17945到底是针对所有应急灯还是只是应急照明的系统(带控制线的)
     
发表于 2018-7-25 13:19:39 | 显示全部楼层
规范编的有问题,规范第6.3.5.1和6.3.5.2条是矛盾的。。
我认为6.3.5.2条是指自带电源型灯具的应急照明配电箱。
发表于 2018-7-25 13:47:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 13:55:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 14:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 14:38:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-25 14:58:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则