树欲静而风不止 发表于 2018-7-18 09:05 楼主可以看看《住宅电气规范》9.4.4的条文解释
古井无波 发表于 2018-7-18 09:20 谢谢前辈,这样设计开关应该多加一联来控制插座对吧,还有就是这样审图的会说违反强条吗
消防应急照明专题帖子汇总
BXHH 发表于 2018-7-19 10:07 合在一起有何不可,插座和灯具都设剩余电流保护有问题吗? 卫生间面积有限,即使使用插座的过程中,或者灯 ...
GB 50034-2013 建筑照明设计标准 条文说明 7.2.5 若普通照明与插座共用同一分支回路,应同时满足以下条件: 1 经比较,插座与普通照明共用支路更加经济合理; 2 该分支回路或该插座处应具有剩余电流保护功能; 3 该插座对应的使用功能不会对照明功能产生不利影响。