账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13998|回复: 24

[问题探讨] 地下室排水泵

[复制链接]
发表于 2018-7-13 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室排水泵(非消防泵房和消防电梯的),大家是按消防负荷还是非消防负荷供电?
     
发表于 2018-7-13 11:07:46 | 显示全部楼层
为了设计方便全部按消防负荷计算,
     
发表于 2018-7-13 11:26:06 | 显示全部楼层
根据水专业提资,不提就按非消防..
     
发表于 2018-7-13 11:39:09 | 显示全部楼层
一般水都不提资
     
发表于 2018-7-13 14:10:03 | 显示全部楼层
按非消防一级负荷设计,
     
发表于 2018-7-13 15:11:20 | 显示全部楼层
如无人明确说是消防用的,就不算
     
发表于 2018-7-13 18:09:32 | 显示全部楼层
我们水总说:地下室和仓库里的都按消防排水泵对待
     
发表于 2018-7-13 18:13:29 | 显示全部楼层
电麻烦,这些潜污泵泵,是否应和消防给水泵一样的设计要求?要不要RCD?RCD动作跳闸还是报警?都是争议问题
     
发表于 2018-7-13 18:15:16 | 显示全部楼层
审图人有些说要断电,有些说是消防设备不能断,可苦了设计人员
     
发表于 2018-7-13 19:01:01 | 显示全部楼层
我按消防、非消防都做过,没有审图人提出疑意。

目前我偏向按消防设计,源自水专业规范设有消防给水的,要设消防排水。(大意是如此,具体条文记不清楚了)

但是从道理上将,没有必要按消防设计。
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:26:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-13 19:01
我按消防、非消防都做过,没有审图人提出疑意。

目前我偏向按消防设计,源自水专业规范设有消防给水的, ...

消防人员在地下室灭火时,站在一片水洼中,水洼中有N台带电的潜水泵,不怕哪台漏电?消防人员干不干?消防人员的生命重不重要(前些时候,广东一地发生大水,一位中学生汤水时触电,就是灯箱漏电)
     
发表于 2018-7-16 11:34:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:26
消防人员在地下室灭火时,站在一片水洼中,水洼中有N台带电的潜水泵,不怕哪台漏电?消防人员干不干?消防 ...

咱论坛里面不是讨论过好几次了,水泵是否需要增加RCD,消防水泵是否需要增加RCD...

各规范描述不清、审查人员尺度不一,仅从道理上来说,我是认为应该增加RCD的,

但是有些地区审图加了RCD过去不,有些地区不加RCD过不去,咋办?
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:37:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-16 11:34
咱论坛里面不是讨论过好几次了,水泵是否需要增加RCD,消防水泵是否需要增加RCD...

各规范描述不清、 ...

水泵是需要增加RCD的,这是对人生命的保护,但这个东西也不是万无一失的呀
     
发表于 2018-7-16 11:54:34 | 显示全部楼层
火灾是特低低概率事件,漏电是较概率事件。同样是保障生命,漏电为先。因此应安装RCD.但是,从TN-S电气原理上讲,电机是接地的,灵敏性满足情况下,不装RCD情况下,一般保护应会动作【根据本人多年工厂设备维护实际经验】,因此,不安装RCD也不是问题,除非灵敏性验算不过。
     
发表于 2018-7-16 12:01:34 | 显示全部楼层
对于负荷归类来讲,应归于非消防负荷合理。消防负荷为直接为消防服务的荷载,转一两个弯扯上关系的不应算消防荷载。要不然,总统和总统保镖可以都享受总统待遇?
电梯坑水泵跟消防电梯正常工作联系相对来说紧密不少,可视为消防荷载。
我的观点是:地下室车库的水也可以进入电梯基坑,虽然不是直接相关,那从系统简化角度来讲,不如把地下室所哟排污泵都设为消防泵,可节约投资。只需在管理上稍微注意即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则