账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 60900|回复: 89

[问题探讨] 住宅负荷实测与设计对白

  [复制链接]
     
发表于 2018-7-11 09:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhangxiulin 于 2018-7-17 08:59 编辑

最近与建设方合作做了一栋住宅楼的负荷监测,该小区处于北京周边,属于中档小区,该楼26层,每层2梯四户,户型面积120平米三居和90平米2居,经与物业调取电费数据,实际常住业主为80户,户型平米与测试如下
2018-6-28.png
2018-6-29.png
2018-6-30.png
2018-7-1.png
2018-7-2.png
2018-7-3.png
2018-7-4.png
2018-7-5.png
2018-7-6.png
2018-7-7.png
2018-7-8.png
户型图.png
2018-7-9.png
2018-7-10.png
2018-7-11.png
2018-7-12.png
2018-7-13.png
2018-7-14.png
2018-7-15.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-7-11 09:56:20 | 显示全部楼层
大家可以根据自己的设计与上述监测对比
发表于 2018-7-11 10:01:22 | 显示全部楼层
实际常住业主为80户
峰值,7-7号70安换成功率46KVA
换成户负荷46/80=0.5KVA
发表于 2018-7-11 10:04:12 | 显示全部楼层
对这样的数据分析,可以用来作计算负荷使用。只是不方便作为户最大用电负荷估算。
也不能作为负荷计算使用,虽然是80户,但是,统计学上,你这是单样本资料,不具有统计学分析的价值。
发表于 2018-7-11 10:06:55 | 显示全部楼层
统计学分析的手段与方法,请参见
建筑电气设计原理30讲 第 23篇,再议住宅建筑负荷计算的方法与指导意义

https://detail.tmall.com/item.htm?id=570830671902
发表于 2018-7-11 10:14:01 | 显示全部楼层
一户还不到1KW,确实与平常计算出入大
发表于 2018-7-11 10:48:18 | 显示全部楼层
实际上我们的工程安全,都是建立在不切实际的设计上,设计远偏离实际,掩盖了许多许多设计错误。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-11 13:02:16 | 显示全部楼层
给楼主点个赞{:1_416:}负荷监测工作,能否持续整个夏季,看下最热的几天负荷峰值是多少?
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:33:56 | 显示全部楼层
29 30 1号天气均较热,最高气温接近38度左右
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:35:22 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-11 10:06
统计学分析的手段与方法,请参见
建筑电气设计原理30讲 第 23篇,再议住宅建筑负荷计算的方法与指导意义
...

可以把这部分内容贴上来供大家讨论
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:39:26 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-7-11 10:04
对这样的数据分析,可以用来作计算负荷使用。只是不方便作为户最大用电负荷估算。
也不能作为负荷计算使用 ...

至少说明,我们的设计远远偏离实际值,由于资金原因已经现场调解,最终只能在一栋楼安装,但在变配电室做了调研,在下午时段变压器负载率约10%,由目前的监测推测,最高约15%-20%,可见偏差值8悬殊,另外在监测的楼栋,进线电缆是2x240并联,即使考虑全部入职,按目前的情况,推测最大电流不会超过200A
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:40:57 | 显示全部楼层
本人关于住宅负荷计算的论文将在第7与第8期发布,届时欢迎大家指正交流
发表于 2018-7-11 13:47:42 | 显示全部楼层
你这只是平均负荷的概念,建立这个概念是正确的。如何把这个平均负荷确定为计算负荷指标,恐怕,你的理论立论方面还有很长的路要走。
你可以说用2倍实测平均负荷值作为计算指标,也可以说用谔倍实测平均负荷值作为计算指标,这一说的理论依据,恐怕还有很长的路要走。

点评

这个我赞同,计算负荷和平均负荷的定义是不同的。  发表于 2018-7-18 08:58
发表于 2018-7-11 13:50:31 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 2)
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 14:03:33 | 显示全部楼层

同意你在本文中说的到户内最大负荷对应计算负荷的基础是没有价值的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则