账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13549|回复: 3

[求助] 柴油发电机容量计算公式

[复制链接]
     
发表于 2018-7-8 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机容量计算:民规条文说明6.1.2 发电机组的选择
中是这么说的:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量
Sc2=[(总负荷容量-Pm)/总负荷的计算效率+Pm*K*C*cos ]/发电机额定功率因数 (6-3)
注:公式打起来有点麻烦,我偷懒了,请各位自己翻一下书
式中 Pm 启动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kW)
cos 电动机的启动功率因数,一般取0.4;
K 电动机的启动倍数;
C 按电动机启动方式确定的系数;
全压启动:C=1.0
Y一△启动C=0.67
自耦变压器启动:
50%抽头C=0.25
65%抽头C=0.42
80%抽头C=0.64
cos 发电机额定功率因数,可取0.8
总负荷的计算效率,一般取0.82~0.88

其中,对于K的取值是按指电动机的全压启动电流倍数吗?
另外现在大家计算柴油发电机容量时按民规的公式计算还是按2009版技术措施的计算公式计算?
发表于 2018-7-9 09:35:38 | 显示全部楼层
这个K的取值应该是按指电动机的全压启动电流倍数
发表于 2018-7-9 09:36:26 | 显示全部楼层
民规的计算应该更准确些
发表于 2018-7-9 09:59:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则