弱电桥架  一般选择槽式?   通丝固定?

强电桥架  一般选择梯式?   工字钢固定?


感谢各位表格
     
发表于 2018-7-5 08:41:28 | 显示全部楼层
梯式桥架适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。托盘式桥架即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。槽式桥架适用于计算机电缆、通信电缆及其他控制电缆等。对于桥架固定方式,我觉得两种都可以,根据荷载选择不同规格型号的通丝或工字钢即可。
发表于 2018-7-5 09:32:23 | 显示全部楼层
不能一概而论,消防电缆也用封闭槽式的,固定方式也是可以灵活选择
发表于 2018-7-5 09:46:18 | 显示全部楼层
我见过很多桥架,包括弱电线槽,都是用角钢支架来固定的
     
发表于 2018-7-5 16:35:36 | 显示全部楼层
弱电桥架一般考虑防干扰会用槽式密闭的多
     
发表于 2018-7-5 16:36:59 | 显示全部楼层
强电桥架分消防用和非消防用,消防用的会有一定的防火要求,考虑用槽式,一般的用梯式的其实不错,价格便宜,散热好,就是有点丑。以上仅代表个人观点
     
发表于 2018-7-5 16:38:53 | 显示全部楼层
原谅我不是一名合格的电气设计师,固定方式没关注过,好像什么样的都有
发表于 2018-7-5 16:43:01 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-5 16:38
原谅我不是一名合格的电气设计师,固定方式没关注过,好像什么样的都有

工业的电缆桥架,数量多,重量大,使用工字钢固定的多,民用建筑用角钢支架的多,很多施工企业都不买成品,自己加工
     
发表于 2018-7-5 17:15:19 | 显示全部楼层
理论上要对桥架的荷载计算后,才能确定具体采用固定的方式,当然也和敷设的位置有关,如果沿墙则是三角支架固定,如果是在顶下则是吊丝或吊架固定