设计原理30讲 发表于 2018-6-28 20:17 消防电话、消防广播、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控、 只有报警总线不走线槽。其他 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-6-29 08:59 除前面三项,剩下均可以走消防线槽
消防应急照明专题帖子汇总
taianwx 发表于 2018-6-29 09:59 请教树总,前面三项不可以吗?我原来全画错了
设计原理30讲 发表于 2018-6-29 11:08 消防电话线用屏蔽线、消防广播线用屏蔽线、手动联控线、消防电源监控、电气火宅监控、防火门监控 共线槽敷 ...
设计原理30讲 发表于 2018-6-29 15:43 24伏,与直流220伏,与交流220伏,能不能共管共线槽? NEC中认为:所有的导线绝缘,满足220伏绝缘就可以共 ...