账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5031|回复: 10

[问题探讨] 大底盘建筑群别墅供电问题讨论

[复制链接]
     
发表于 2018-6-25 09:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某大底盘建筑群20W平方米,地上7栋32层商住楼,20栋院式别墅(每栋5~6户),地下一层。别墅地下设储藏室不与地下室地连通,别墅群下地下室设7个防火分区,商住楼地下室4个防火分区,整个建筑群设3个变电所,其中1#、2#变电所设在地下室靠室外并有室内外开门(不考虑变电所是否合理),3#变电所在室外。别墅供电从1#或3#变电所引出,问题:
1、每栋别墅电表箱设在何处合理(对应的地下室防火分区配电间内或室外适当地方);
2、电表箱供电电缆采用从地下室用桥架敷设引至电表箱,那么这个电缆有防火要求没有;
3、如果电表箱设在对应的防火分区内,由于个别别墅在二个防火分区上,电表箱设在一个防火分区配电间时配出电缆到别墅要穿不同的防火分区,这个是否合理,如果不可以的话有什么好的办法解决。
发表于 2018-6-25 09:42:40 | 显示全部楼层
别墅地下设储藏室不与地下室地连通,别墅群下地下室设7个防火分区
这句话如何理解
     
 楼主| 发表于 2018-6-25 09:59:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 09:42
别墅地下设储藏室不与地下室地连通,别墅群下地下室设7个防火分区
这句话如何理解

这个是建设方投机,为了不计入住户面积,在别墅每户楼梯下设个储藏室,将来住户自己把储藏室改为楼梯,这样就可以从地下室上每户了
发表于 2018-6-25 10:18:13 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-6-25 09:59
这个是建设方投机,为了不计入住户面积,在别墅每户楼梯下设个储藏室,将来住户自己把储藏室改为楼梯,这 ...

那就是别墅和高层住宅合用一个大地下室
发表于 2018-6-25 10:50:23 | 显示全部楼层
1.电表箱放在地下室的配电间内合适,方便走线(核实供电部门的要求,有的供电部门要求放在一层外墙)
2.采用低烟无卤阻燃电缆(因为上面有高层)
3.不是消防设备,没有强制要求,只是尽量满足
     
发表于 2018-6-25 10:51:59 | 显示全部楼层
别墅供电基本上 表都在地上室外,方便供电局抄表
发表于 2018-6-25 10:55:45 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-6-25 10:51
别墅供电基本上 表都在地上室外,方便供电局抄表

目前武汉市全面推行不用抄表的智能电表,老的小区也在改造
     
 楼主| 发表于 2018-6-25 11:46:12 | 显示全部楼层
这种大底盘建筑的住户配电是否可以不设计,仅设计住户配电箱及以后的出线部分,电表及之前的设计交供电部门设计
     
发表于 2018-6-25 12:35:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 10:55
目前武汉市全面推行不用抄表的智能电表,老的小区也在改造

我们这边也是智能抄表..不过,供电部门还是希望电表放到公共区域..
发表于 2018-6-25 14:27:22 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-6-25 11:46
这种大底盘建筑的住户配电是否可以不设计,仅设计住户配电箱及以后的出线部分,电表及之前的设计交供电部门 ...

可以
     
发表于 2018-6-25 16:01:24 | 显示全部楼层
我这里电表要放在公共区,比如别墅的一层入户处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则