账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10839|回复: 16

[求助] 多层建筑的负荷分类以及消防问题

[复制链接]
     
发表于 2018-6-22 23:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神:

目前手上在做某开发公司的多层项目,项目概况
1.共6层(无地下室)一楼为底商,2~6为住宅,请问负荷分类该怎么分,要不要消防?
2.共6层(有地下室)一楼为底商,2~6为住宅,请问负荷分类该怎么分,要不要消防?


请各位不吝赐教,感谢。
发表于 2018-6-25 09:14:29 | 显示全部楼层
首先,得建筑专业明确是否是住宅建筑(底商面积有要求),还是公共建筑
发表于 2018-6-25 09:15:42 | 显示全部楼层
如果是住宅性质,这种就是三级负荷
发表于 2018-6-25 09:17:58 | 显示全部楼层
具体到火灾报警,得看商业面积和地下室是否有排烟风机、防火门、防火卷帘
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:29:45 | 显示全部楼层
1.一楼底商单层面积不超过3000M2
2.有确定是三级负荷,三级负荷就是可以不要火灾自报系统和联动吗?
3.地下室与大车库相连无排烟风机,防火门和卷帘

这样的消防还要上吗?
发表于 2018-6-26 09:37:56 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-26 09:29
1.一楼底商单层面积不超过3000M2
2.有确定是三级负荷,三级负荷就是可以不要火灾自报系统和联动吗?
3.地 ...

1.底商面积超过1500就要设置了
2.三级负荷与火灾报警与联动没有关系
3.你这个地下室是干什么用的?
发表于 2018-6-26 09:49:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-26 09:52:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-26 09:54:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-26 09:58:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 10:24:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 09:37
1.底商面积超过1500就要设置了
2.三级负荷与火灾报警与联动没有关系
3.你这个地下室是干什么用的?

1.底商实际面积948m2
2.火灾报警按民规13.1.3要求的多层的概念太模糊了,且消防联动什么时候该上什么时候不该上,一二类住宅肯定要的,那么单多层和什么有关系?看是否有排烟,防火门或卷帘吗?
3.地下室主要是非机动车库与大汽车库相连
     
 楼主| 发表于 2018-6-26 10:28:24 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-26 09:58
供规的错误,导致负荷分级的困难与分级错误。这是显而易见的事情。在中国的规范中,有太多让人困惑的条文。 ...

老哥,对建筑物的分级已经清楚了
住宅来讲:
1.一类高层就是一级负荷,其消防也是一级
2.二类高层是二级,其消防也是二级
3.多层是三级负荷

目前疑问的是该不该上消防,上不上消防与什么有关系,上的话是火灾自动报警和联动都需要吗?

点评

这是高规-95 2005版,这个分级方式,有合理性有不合理性,比现在的分级方式合理、  发表于 2018-6-26 10:31
发表于 2018-6-26 10:29:40 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-26 10:24
1.底商实际面积948m2
2.火灾报警按民规13.1.3要求的多层的概念太模糊了,且消防联动什么时候该上什么时 ...

1.这个不需要设置火灾报警
2.不要管民规,上不上看建规
3.不需要设置火灾报警
发表于 2018-6-26 10:32:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-26 10:35:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则