账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13197|回复: 18

[问题探讨] 诚版新作《建筑电气设计原理30讲》真容一览

  [复制链接]
     
发表于 2018-6-15 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 积极进取 于 2018-6-15 10:08 编辑

昨天书已收货,简单看了一下,虽然有些看不懂,但是觉得逻辑性还可以,书中指出了经原理知识推到的结果与规范的不同,很值得一读,如果能把书读透读懂,别的不敢说,在自身电气知识层面肯定是一个很大的提升,一个质的飞跃,因为我们知道了为什么这样做。也希望大家支持诚版的新作。购书链接如下: https://detail.tmall.com/item.htm?id=570830671902

火规

火规

低规

低规

零序

零序

目录

目录
低规.jpg
火警.jpg
零序.jpg
目录.jpg
     
发表于 2018-6-17 14:37:56 | 显示全部楼层
认真的精神值得赞赏
     
发表于 2018-6-21 09:22:33 | 显示全部楼层
“零序电流计算方法解释”;
其实,(图1-1)与(图1-2)是相同的。只不过(图1-1)把中性点移到了对称分量中,(图1-2)中性点还是以合成相量为参考。对称分量解释的意义,就在于恢复合成相量的对称分量,也就是要把负荷端电压恢复到电源端进行计算,所以必须还电源中性点本来位置。显然还是(图1-1)相对合理。
希望不要把中性点漂移电压(Uoo1)与零序电压(Uo)相互混淆。Uoo1≠Uo ,
Uoo1=(Ea*Ya+Eb*Yb+Ec*Yc)/(Ya+Yb+Yc);
Uo=(1/3)(Uoo1);
Ua=Ea—Uoo1;
(Uoo1)/Zn=In;就是中性点漂移电压是中性线电流(3Io)在中性线阻抗上的压降,没有相位差应该是不正确的。当然也是 零序电流 (Io)与三相零序阻抗(Zao+Zbo+Zco)的乘积。这些都说明,中性点漂移电压是有相位差的。
“向量”属于矢量范畴,也不知道文章是不是有笔误。“矢量”与“相量”的根本区别在于前者有空间位置上的差异,后者只是表达时间上的差异,交流电路所要表达的正是时间上的差异。用“向量”表示“相量”是不正确的。矢量在字母上面加箭头,相量应该在字母上面加点,以示区别。
发表于 2018-6-21 10:17:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-21 10:53:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-21 10:56:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-21 10:57:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2018-6-21 10:58 编辑

3#楼的公式:Uoo1=(Ea*Ya+Eb*Yb+Ec*Yc)/(Ya+Yb+Yc);这样写法可能是不成立的,(这是因为论坛书写编辑的格式不便于表达)如果能够在量值名称的字母上表示出是相量计算,公式就成立。

对于看书者,应该灵活一些,可以运用已经掌握的知识加以领会贯通。但是,相对于规范,相对于专业书籍,应该有一个统一的,规范的表达。如果需要阅读者自己去领会,势必造成误解。比如,零序分量是三分之一的矢量和,还是三分之一的相量和。规范和专业书籍表述都不尽统一。交流电路的量值,如果存在空间位置问题,好多原理都需要重新定义了。还比如,电压的量值名称一般用“U”表示,有效值用大写,瞬时值用小写,相量在有效值上面加点。“V”是电压的单位,或者相当于交流分量的第二顺序“B”。虽然VB可以领会这层意思,但缺少行业内达成的共识,确是不争的事实。
发表于 2018-6-21 11:02:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-21 11:11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-21 15:40:43 | 显示全部楼层
8#楼所示的图片;Uoo1=Ua+Ub+Uc ;就是电源中性点与负载中性点之间的电压差,也就是负载中性点漂移电压。是Uoo1=Uo-Uo1,箭头指向被减相量(朝下)。
因为 Uoo1≠Uo(零序电压),所以,如果采用 Uoo1 与正序、负序分量的叠加,是回不到原来的合成电压了。
一般认为电源是对称的,负序、零序分量是故障或者负载造成的。所以负序、零序分量离故障点越近,数值越大。
这样,负载端各相电压可以用 Ec- Uoo1=Uoo1=Uc, Ea- Uoo1=Ua, Eb- Uoo1=Ub,得到。这个电压不是负载端与负载中性点之间的电压,而是负载端与电源中性点之间的电压。
计算三相电压不对称度,负序电压(U2)/正序电压(U1),用不到零序电压。当然也可以采用其他方法。
从序网阻抗图看,三相电压不对称可以没有零序电压。有零序电压必定有正序、负序电压,所以,(U2)/(U1)还是比较合理的。因此不计算零序电压也是可以的。
发表于 2018-6-21 15:53:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-21 16:08:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-21 16:09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-6-22 08:12:48 | 显示全部楼层
设计原理30讲 发表于 2018-6-21 15:53

ying(673435821) 16:44:31
正序分量求解:

对称分量计算何必如此繁复,有公式可以遵循;
U1=(1/3)(Ua+αUb+ααUc);
U2=(1/3)(Ua+ααUb+αUc);
Uo=(1/3)(Ua+Ub+Uc);
α=120°(逆时针旋转);    αα=240° ;(以上公式都是相量计算,在量值字母上面应该加点。)
至于相量是不是应该按照 “o1” 为参考点,这个问题不大,相量是可以平移的,只要能够正确反映U1和U2的关系就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则