账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8347|回复: 8

[求助] 直流屏和UPS是否可以共用一组蓄电池?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-15 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神,直流屏和UPS是否可以共用一组蓄电池?
     
发表于 2018-6-15 09:44:51 | 显示全部楼层
直流屏是否有带绝缘保护功能的,如果有就不行,要用的话也要用带输入、输出隔离的UPS,普通UPS不行
     
发表于 2018-6-15 09:47:29 | 显示全部楼层
如果直流屏不带绝缘保护功能,那可以,但最好要把UPS的充电功能去掉,加个逆流二极管就可以。直流电源屏本身就会对电池充电了。
发表于 2018-6-15 09:50:44 | 显示全部楼层
输入,输出电压一致,应该没啥问题
     
发表于 2018-6-15 09:52:04 | 显示全部楼层
不建议共用电池,毕竟各自的功能与用途不一样
     
 楼主| 发表于 2018-6-15 11:12:33 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-6-15 09:44
直流屏是否有带绝缘保护功能的,如果有就不行,要用的话也要用带输入、输出隔离的UPS,普通UPS不行

直流屏带绝缘监测的话,会有什么影响?
     
发表于 2018-6-19 10:51:53 | 显示全部楼层
因为UPS与直流屏工作原理有区别,如果共用一组必须是直流屏的直流系统配电池,UPS不配,由直流屏拉一路馈线至UPS的直流输入,保证互不影响
     
发表于 2018-6-19 10:56:43 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-6-19 10:51
因为UPS与直流屏工作原理有区别,如果共用一组必须是直流屏的直流系统配电池,UPS不配,由直流屏拉一路馈线 ...

这样做的话,UPS仅为直流系统的一路馈线,跟蓄电池组没有直接联系,相互之间没有影响
     
发表于 2018-6-19 11:39:41 | 显示全部楼层
当然可以了,电厂几千AH的直流屏,UPS就是这样搞的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则