账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5852|回复: 8

[求助] R≤120/I这个公式中,120v是怎么来的

[复制链接]
     
发表于 2018-6-14 22:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压与低压电气装置公用接地网的接地电阻用上式计算,实在不知道那个120v是怎么来的?请大家指教,先谢谢啦! 1195053094.jpg


     
 楼主| 发表于 2018-6-14 22:54:41 | 显示全部楼层
晚上大家休息的挺早,自己顶一下
     
发表于 2018-6-15 09:44:17 | 显示全部楼层
接地电阻各地区差别较大,一般得出一个相对符合要求,又比较可以操作的值。
那么阻值是确定的,各种系统单相接地电流也是确定的。剩下的只能抬高接地电阻两端的电压了。
中性点不接地系统一般认为接地电流不大于30A ,接地电阻4欧姆是可以做到的。所以,4×30≤120 就可以啦。如果电流再大,就得想办法降低接地电阻值了。
那么经小电阻接地的系统,单相接地电流大约在500A,这是为了确保分断故障的选择性。这样只好 R≤2000/I 了。因为继续降低电阻值是困难的,再说能够及时分断故障。

其实,规范(书中)表述有的也不科学的;所谓的高压侧接地,是指变压器外壳的接地。作用是防止变压器外壳与高压电碰触。变压器低压侧中性点接地,也不是为了防止高压电碰触低压绕组,碰触低压线路问题。两者的作用和故障电流的路径是相同的,不应该有共用时应该符合这个接地电阻要求一说,这里也没有为了低压系统接地的问题。TT系统的PE接地电阻规定值为10欧姆。
发表于 2018-6-15 09:45:49 | 显示全部楼层
10KV中性点不接地系统,最大容许电容电流为30A,30X4=120(最大故障电压)
发表于 2018-6-15 11:14:33 | 显示全部楼层
当然,现在很多工矿企业,10KV电容电流最大只容许到20A(再大就加消弧线圈),接地电阻是2欧(如煤矿),所以接地电压40欧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-6-15 16:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个120v这是个鸡生蛋,蛋生鸡的问题。规范下面还有个250v。这个250v和电缆的绝缘电压有关 那么120v和什么有关呢?难道是防人身电击

点评

我所知是按非专业人员和专业人员维护场所的安全电压极限(着鞋时)取值的  发表于 2018-6-20 19:07
发表于 2018-6-20 16:27:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-20 16:30:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则