账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4254|回复: 8

[问题探讨] 长走道的火灾应急照明

[复制链接]
     
发表于 2018-6-14 08:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
长走道的照明
a、火灾应急照明(自带蓄电池)单独回路,兼做普通照明
b、普通照明一个回路

双控开关控制普通照明,火灾应急照明单独开关控制,,,这他么平时看着,也太丑了吧

一条走廊,在入口处,打开走廊灯,有几盏灯不亮(火灾应急照明灯,兼做普通照明,就

地设置了独立开关),

这他么普通员工会以为,是灯坏了吧

由来已久的话题,其他消防设备都理解;就火灾应急照明(自带蓄电池那种),为什么不能和普通照明同一回路。。。  越想越蛋疼

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-6-14 09:24:44 | 显示全部楼层
这个还得设置一台应急照明配电箱
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:09:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-14 09:24
这个还得设置一台应急照明配电箱

装ALE配电箱,这操作还方便,主要是一条走廊6个灯,有2个灯要单独开关
发表于 2018-6-14 10:27:22 | 显示全部楼层
二哥在野 发表于 2018-6-14 10:09
装ALE配电箱,这操作还方便,主要是一条走廊6个灯,有2个灯要单独开关

可以全部做为应急照明

点评

全做火灾应急照明  发表于 2018-6-14 10:36
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:35:10 | 显示全部楼层

6个灯,全做应急照明,也不算过分啊{:1_418:}
发表于 2018-6-14 10:51:00 | 显示全部楼层
二哥在野 发表于 2018-6-14 10:35
6个灯,全做应急照明,也不算过分啊

是的,我们高层住宅的公共区域,经常是灯具全部为应急照明(因为本来灯具就不多)

点评

短走廊,按你说的设计了,谢谢表哥  发表于 2018-6-14 10:59
     
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:58:18 | 显示全部楼层
短走廊,按你说的设计了,谢谢表哥
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则