账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4725|回复: 5

[求助] 本人刚转行学习电气设计,小白一个,请各位大神帮忙指导一下,配电箱Pe算法的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-6-12 19:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.图一中Pe=58.8W,未包含应急消防照明,应该包含吗?
2.图二中Pe=5.7W,未包含有线电视对讲系统两个弱电,应该包含吗?

三相平衡这两天有学习了,只是请教各位前辈上面两个在算配电箱功率的时候要不要包含进去,还有哪些以后在算的时候不要包含的

望各位前辈不吝告知,感谢

1.jpg
2.jpg
发表于 2018-6-13 09:13:07 | 显示全部楼层
1.凡平时不使用的消防负荷,可以不包括在内。
2.这个应该包括在内
     
 楼主| 发表于 2018-6-13 09:18:26 | 显示全部楼层
谢谢指导。
1.如果我把平时不用的那些消防负荷包含进去计算会有问题吗,适当的放大一点?
2.好的,了解
发表于 2018-6-13 09:21:21 | 显示全部楼层
RayTang 发表于 2018-6-13 09:18
谢谢指导。
1.如果我把平时不用的那些消防负荷包含进去计算会有问题吗,适当的放大一点?
2.好的,了解

1.造成富余量太多,你这个还是应急照明,容量小,如消防泵等如果计算在内,那就更不合适了
     
 楼主| 发表于 2018-6-13 09:24:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢,学习了
     
发表于 2018-6-13 09:45:59 | 显示全部楼层
消防应急照明分为平时亮和平时不亮,平时亮的要计算在内,平时不亮的不计算在内。

原则是一样的,平时用的,消防用的,Pe分开算,断路器按大的选。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则