账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9122|回复: 6

[求助] 变配电室位于二层及以上有什么要求

[复制链接]
     
发表于 2018-6-9 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电室位于二层及以上有什么要求,比如出口,安装,维护,改造。
     
发表于 2018-6-9 14:48:55 | 显示全部楼层
荷载和搬运
发表于 2018-6-11 08:59:26 | 显示全部楼层
二层至少设置一个直通室外的通道或出口
     
发表于 2018-6-11 10:06:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 08:59
二层至少设置一个直通室外的通道或出口

直通室外?有这规定么?

至少位于避难层(设备层)的变配电室无法直通室外吧?
发表于 2018-6-11 10:13:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-11 10:06
直通室外?有这规定么?

至少位于避难层(设备层)的变配电室无法直通室外吧?

直通室外?有这规定么?
这是指两层布置的变电所,民规有这个规定
     
发表于 2018-6-11 12:01:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-11 10:13
直通室外?有这规定么?
这是指两层布置的变电所,民规有这个规定

收到,谢谢

查到了,民规的4.9.11确实是这么写的。

估计它编写的时候就没有考虑过超高层变配电室的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则