账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12714|回复: 18

[问题探讨] 最近收到了一个LED灯管的检测报告

  [复制链接]
     
发表于 2018-6-4 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
webwxgetmsgimg2.jpg

参数惨不忍睹,这样能省电?为啥我不觉得呢~~

这是一个项目发给我的,说是要替代我的T5 28W的荧光灯,T5-28W的荧光灯2600lm
这个只有1300lm左右,呵呵了~~

功率因数0.5

没有利用系数,可以理解,因为不是灯具,只是光源。
发表于 2018-6-5 09:24:48 | 显示全部楼层
据说LED灯具的功率因数很高呀,这个怎么。。。

点评

同问  发表于 2018-6-5 10:20
     
发表于 2018-6-5 10:20:26 | 显示全部楼层
R9没测,其它各项指标全面差劲。低档低价的LED光源吧。
     
 楼主| 发表于 2018-6-5 10:40:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-5 09:24
据说LED灯具的功率因数很高呀,这个怎么。。。

照明手册第三版 P48 灯的功率因数。功率P>25W的,不小于0.9;5<P≤25W的,不小于0.7;P≤5W的,不小于0.4

1楼的那个图片,按照手册说应该是“不小于0.7”(不知道出处是哪儿),检测标准值是0.5,写着合格。

小容量的LED灯,本来功率因数也不高。
     
 楼主| 发表于 2018-6-5 10:42:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-5 10:20
R9没测,其它各项指标全面差劲。低档低价的LED光源吧。

肯定是低档低价的,是佛山那边的一个厂,不是FSL的(FSL的也不怎么样)
     
发表于 2018-6-5 11:55:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-5 10:42
肯定是低档低价的,是佛山那边的一个厂,不是FSL的(FSL的也不怎么样)

主要看选用的灯芯品牌。FSL还行。我家还买了几支在用,感觉比三雄极光的还好些呢
     
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:12:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-5 11:55
主要看选用的灯芯品牌。FSL还行。我家还买了几支在用,感觉比三雄极光的还好些呢

哦,这样啊,我买的FSL的荧光灯挺差的,所以后来也一直没有买过他家的LED灯。谢谢!
     
发表于 2018-6-5 15:51:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-5 12:12
哦,这样啊,我买的FSL的荧光灯挺差的,所以后来也一直没有买过他家的LED灯。谢谢!

不过确实个人体验不作数,可能还有偶然因素
     
发表于 2018-6-5 16:25:14 | 显示全部楼层
这才是目前工程上LED的真实现状,不象很多人吹得天花乱坠。高品质的LED应该提倡,但不要忘了我们是最低价中标
     
发表于 2018-6-5 20:03:50 | 显示全部楼层
省啥电啊买这些参数也太差不忍赌了
     
发表于 2018-6-6 14:09:29 | 显示全部楼层
真的是惨不忍睹。。。要是能附上价格看看出是不是一分钱一分货
     
 楼主| 发表于 2018-6-6 16:10:06 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-6-6 14:09
真的是惨不忍睹。。。要是能附上价格看看出是不是一分钱一分货

暂时没有收到价格
     
发表于 2018-6-6 18:58:21 | 显示全部楼层
绿建不是追着要上LED么
     
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:49:55 | 显示全部楼层
wan512mm 发表于 2018-6-6 18:58
绿建不是追着要上LED么

还有人说停电1小时能节能减排呢~~
     
发表于 2018-6-8 08:51:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-7 10:49
还有人说停电1小时能节能减排呢~~

我们单位每周日停掉一部电梯,空调断电。。。。谓之节能,苦了加班的设计人员
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则