账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7633|回复: 9

[问题探讨] 变配电室的地方规定

[复制链接]
     
发表于 2018-5-15 09:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于变配电室的设置,很多地区除了国标之外还有自己当地的规定,本帖仅对关于是否允许设置在地下室内进行讨论总结。北京市的规定,住宅用变电室(红号)不能设置于地下室,公建则可以;京津冀及北方城市做法类似;安徽好像没有要求;南方城市哪些有具体规定?
发表于 2018-5-15 10:02:59 | 显示全部楼层
武汉市:公变不能设置在地下室,专变可以
     
发表于 2018-5-15 21:37:11 | 显示全部楼层
福建省这边住宅也不让放地下
     
发表于 2018-5-16 09:32:07 | 显示全部楼层
这个与产权和后期维护有关,由于目前为了保证供电可靠,居民变配电室后续均由电力公司运维,因此电力公司出于对后期供电可靠性和运维方便,一般要求放置地上,主要是担心放置地下,一旦暴雨排水不畅,变配电室灌水的可能性较大
     
发表于 2018-5-16 09:37:53 | 显示全部楼层
对于后期物业或业主自己运营的,自然电力公司不会过问
     
发表于 2018-5-16 17:49:43 | 显示全部楼层
南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。
     
发表于 2018-5-16 18:01:02 | 显示全部楼层
dean1024sun 发表于 2018-5-16 17:49
南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。

这个3.6m可是够低的
     
发表于 2018-5-17 16:06:21 | 显示全部楼层
很多地方局管变电所不能建在地下。
发表于 2018-5-17 16:14:23 | 显示全部楼层
dean1024sun 发表于 2018-5-16 17:49
南昌:公变专变都可以设置地下室,净高3.6米,变电所抬高600做沟。

600少了点,放不了几根电缆
     
发表于 2018-6-7 17:31:20 | 显示全部楼层

江苏:公变不能设置在地下室,专变可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则