账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5610|回复: 9

[求助] 关于火灾报警管线的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 11:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个项目,边设计边施工,地下室3w多平方建筑面积,现场现在要做地下室顶板,要求提供火灾报警预埋管线,不知道地下车库火灾报警管线能不能明装呢,明装会增加造价还是怎么样?
之前把这个问题忽略了,现在现场催图了
     
发表于 2018-5-14 12:56:51 | 显示全部楼层
没有规范说不能明装,但是明装管线要做防火处理。而且需要绕梁敷设,稍微有点儿麻烦。
     
发表于 2018-5-14 14:16:06 | 显示全部楼层
边设计边施工,你们那里管理太混乱了。
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:17:29 | 显示全部楼层
明装要刷防火漆。火灾报警还有什么要预埋管的,消火栓按钮,手动报警按钮还有吗
发表于 2018-5-14 14:32:26 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-5-14 14:17
明装要刷防火漆。火灾报警还有什么要预埋管的,消火栓按钮,手动报警按钮还有吗

都有
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:36:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2018-5-14 14:40 编辑

风机联动、阀之类的不用预埋吧
发表于 2018-5-14 14:38:39 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2018-5-14 14:36
风机联动之类的不用预埋吧

可以不预埋
     
发表于 2018-5-14 14:50:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-14 12:56
没有规范说不能明装,但是明装管线要做防火处理。而且需要绕梁敷设,稍微有点儿麻烦。

仅用于报警的线路可以不必防火
发表于 2018-5-14 14:59:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-5-14 14:50
仅用于报警的线路可以不必防火

是的,可是现在的报警总线带有控制模块,怎么办?

点评

有报警、联动分开设置总线做法的  发表于 2018-5-15 09:35
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则