账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13440|回复: 19

[求助] 变压器单独接地

[复制链接]
     
发表于 2018-5-14 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV变压器,招标文件要求变压器单独接地,这个怎么理解,具体怎么做?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-5-14 10:04:58 | 显示全部楼层
是指变压器中性点的单独接地吧?
     
发表于 2018-5-14 10:51:25 | 显示全部楼层
这种比较少见,民用建筑根本没有必要
     
发表于 2018-5-14 11:19:14 | 显示全部楼层
按照现在的15D50几的那个图集,现在民用建筑不让单独接地,审图会被提
     
发表于 2018-5-14 11:50:59 | 显示全部楼层
什么项目,国外的,什么行业等等,这些都要说清。如果是国内普通项目,纯粹瞎扯。
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:11:03 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-5-14 11:50
什么项目,国外的,什么行业等等,这些都要说清。如果是国内普通项目,纯粹瞎扯。

国内钢厂的脱硫项目,招标文件要求变压器单独接地,以前没有这么做过,不知道这么做会有什么后果!
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:12:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-14 10:04
是指变压器中性点的单独接地吧?

没有说,只是笼统的说变压器要单独接地!
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:16:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-5-14 10:51
这种比较少见,民用建筑根本没有必要

国内的钢厂脱硫项目,算是工业电气了!
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 19:17:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-14 11:19
按照现在的15D50几的那个图集,现在民用建筑不让单独接地,审图会被提

要是单独接地怎么做,这样做有什么利弊!
     
发表于 2018-5-14 19:47:41 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-5-14 19:17
要是单独接地怎么做,这样做有什么利弊!

单独直接接地?单独小电阻接地?

直接接地的话,还是之前说的杂散电流的问题吧,反正我感觉多个地总会有杂散电流的问题,就是民用项目里面这个数值很小,几乎不考虑。所以去搜杂散电流几乎都是地铁项目的文章。

小电阻接地,民用就更少了,还是为了限值单相短路电流做的吧。
     
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:22:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-14 19:47
单独直接接地?单独小电阻接地?

直接接地的话,还是之前说的杂散电流的问题吧,反正我感觉多个地总会 ...

直接接地,这样的话,是不是相当于没有等电位了!
     
发表于 2018-5-16 11:01:47 | 显示全部楼层
我认为纯属瞎扯,笔误而已。他其实说的应该就是变压器中性点单独接到总接地网。电厂脱硫我做多了。顺便问,钢厂是半干法脱硫吧?
     
发表于 2018-5-16 11:07:10 | 显示全部楼层
招标代理公司基本没有专业技术人员,一般是抄以前的招标文件,自己起草的很少。对于其中的专业术语,他们其实是不懂的。所以,对于招标文件,没有必要纠结。
     
发表于 2018-5-16 14:17:50 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-5-16 11:01
我认为纯属瞎扯,笔误而已。他其实说的应该就是变压器中性点单独接到总接地网。电厂脱硫我做多了。顺便问, ...

我认为说笔误已经算客气的了,这就是抄来抄去不知道抄的哪年的版本

我上个月帮一个甲方审过一个招标文件,那里面用的国标规范,那都是过期2次的版本号,估计就从来没人看过。
     
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:44:00 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2018-5-16 11:01
我认为纯属瞎扯,笔误而已。他其实说的应该就是变压器中性点单独接到总接地网。电厂脱硫我做多了。顺便问, ...

半干法也有,湿法的也有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则