账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6996|回复: 9

[规范条文] 关于供电时间的讨论

[复制链接]
     
发表于 2018-5-9 09:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防应急照明和疏散指示系统规范中规定的应急时间90min,是所有类型建筑都必须遵守的时间吗?那么防火规范中的应急时间规定的意义又是什么?我们这边审图专家老是提供电时间不小于90min 。就是一个体量很小的建筑我们上的应急时间也是90Min。大家怎么看?
防火规范.png
消防应急照明和疏散指示系统.png
发表于 2018-5-9 10:01:21 | 显示全部楼层
一个是应急工作时间,一个是电池配备容量
发表于 2018-5-9 10:01:49 | 显示全部楼层
这是王总讲的:一般消防应急照明和灯光疏散指示标志自带蓄电池,国产蓄电池质量估计也就保证三年,其中还有电池衰减等问题,因此一般按照3倍容量配备电池,如需要0.5h时间,配备蓄电池至少为1.5h时间才行。对于建筑高度大于100m的民用建筑,规范要求不小于1.5h。建议前端还是加双电源或者EPS吧。有柴发时电池组可按一倍考虑,只做一个过渡。
     
发表于 2018-5-9 10:09:59 | 显示全部楼层
北京市地标(强条):消防安全疏散标志蓄电池组的初装容量应能保证初始放电时间90min(100m及以下建筑)

在设计时我的说明里面,连续供电时间按照50016来标注,也就是上面的1.5h/1.0h/0.5h,北京项目加标上面的地标。
     
发表于 2018-5-9 10:17:34 | 显示全部楼层
1、6.3是对产品的要求;2、《建规》10.1.5是最低要求;3、审图专家理解有误。4、市面买不到90min以下产品。
     
发表于 2018-5-9 10:19:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-9 10:01
这是王总讲的:一般消防应急照明和灯光疏散指示标志自带蓄电池,国产蓄电池质量估计也就保证三年,其中还有 ...

应急用灯具寿命终了应及时更换。
     
发表于 2018-5-10 15:35:06 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2018-5-9 10:17
1、6.3是对产品的要求;2、《建规》10.1.5是最低要求;3、审图专家理解有误。4、市面买不到90min以下产品。

郎总理解到位{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-5-15 17:42:24 | 显示全部楼层
设计规范是连续工作时间,即是电池寿命内实际工作时间。
产品哪个是初装容量,也即出厂时的最大供电时间,随着使用时间的推移,其供电时间会衰减。
     
发表于 2018-5-15 18:30:07 | 显示全部楼层
有时倒是审图的犯难:不管什么建筑只在图例中标明应急照明灯具的应急时间不小于90min,无法判断是电池初装容量还是设计规范要求的连续工作时间。
发表于 2018-5-16 08:56:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-5-15 18:30
有时倒是审图的犯难:不管什么建筑只在图例中标明应急照明灯具的应急时间不小于90min,无法判断是电池初装 ...

个人认为:设计中应该标记建规中的时间,产品标准那是厂家的事(你要满足我这个应急时间,就必须配备什么样的电池)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则