[问题探讨] 消防控制中心出来的各种线路选择问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-27 11:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大底盘建筑的消防控制中心出来的各种线路是否要求采用矿物电缆
     
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:40:53 | 显示全部楼层
华东院的沈育祥先生说:消防控制线路、火灾自动报警系统的报警总线应采用耐火温度不低于750℃,持续供电时间不少于90min 的耐火电线电缆
     
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:42:47 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-27 11:40
华东院的沈育祥先生说:消防控制线路、火灾自动报警系统的报警总线应采用耐火温度不低于750℃,持续供电时 ...

耐火温度不低于750℃,持续供电时间不少于90min 的耐火电线电缆是否就是矿物电缆呢?
     
发表于 2018-4-27 13:21:52 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-27 11:42
耐火温度不低于750℃,持续供电时间不少于90min 的耐火电线电缆是否就是矿物电缆呢?

普通耐火电缆也能满足
发表于 2018-4-27 15:14:00 | 显示全部楼层
普通耐火电缆,再加上规范要求的敷设方式(穿金属管),为啥要用矿物绝缘电缆
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:27:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-27 15:14
普通耐火电缆,再加上规范要求的敷设方式(穿金属管),为啥要用矿物绝缘电缆

跟我们这边的审图机构沟通,认为要采用矿物电缆,理由是:由消防控制中心出来的线路穿管或采用桥架不能满足750度及90min的要求
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:29:11 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:27
跟我们这边的审图机构沟通,认为要采用矿物电缆,理由是:由消防控制中心出来的线路穿管或采用桥架不能满 ...

包括明敷的钢管及桥架
发表于 2018-4-28 10:31:26 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:27
跟我们这边的审图机构沟通,认为要采用矿物电缆,理由是:由消防控制中心出来的线路穿管或采用桥架不能满 ...

他有何理由吗?根据GBT19666,耐火电缆满足这个要求呀
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:40:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-28 10:31
他有何理由吗?根据GBT19666,耐火电缆满足这个要求呀

理由:我们这边是采用桥架敷设的,属明敷,明敷要求矿物电缆,见火规11.2.3
发表于 2018-4-28 10:44:56 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:40
理由:我们这边是采用桥架敷设的,属明敷,明敷要求矿物电缆,见火规11.2.3

那就是敷设方式不合适了
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:45:49 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:40
理由:我们这边是采用桥架敷设的,属明敷,明敷要求矿物电缆,见火规11.2.3

他说:否则桥架要做耐火试验来证明750/90的要求
发表于 2018-4-28 10:48:14 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-28 10:45
他说:否则桥架要做耐火试验来证明750/90的要求

本身耐火电缆就满足这个要求
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:53:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-28 10:48
本身耐火电缆就满足这个要求

审图说 消防控制中心出来的线路如果采用桥架,属明敷,只有矿物电缆满足明敷要求
     
 楼主| 发表于 2018-4-28 10:54:29 | 显示全部楼层
把我也搞醉了
     
发表于 2018-4-28 11:01:40 | 显示全部楼层
火规 11.2.3 线路明敷时,应采用......保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
如果明敷只能用矿物绝缘电缆的话,第二段话还有必要写在这里吗?
矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷,直接两个字是重点。