[规范条文] 请问:在不知道电源变压器容量的情况下,多大容量的电动机可以直接启动?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-24 13:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:在不知道电源变压器容量的情况下,多大容量的电动机可以直接启动?
     
发表于 2018-4-24 13:51:00 | 显示全部楼层
这.....        
发表于 2018-4-24 14:49:25 | 显示全部楼层
老的民规里有这个规定,可以参考
QQ图片20180424144827.png
     
发表于 2018-4-24 15:25:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-24 14:49
老的民规里有这个规定,可以参考

树总,我觉得这些数字都是胡写的,可能是从几十年前的规范抄来的。

现在住宅小区变压器一般小也有630kVA,随便一个55kW的电动机直接启动都可以满足母线电压降
发表于 2018-4-24 15:34:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-24 15:25
树总,我觉得这些数字都是胡写的,可能是从几十年前的规范抄来的。

现在住宅小区变压器一般小也有630k ...

在工厂里,肯定没有问题,民建要求高些(楼主没有经历过在矿区,大电机一启动,全矿的灯都一暗
     
发表于 2018-4-24 17:26:09 | 显示全部楼层
建筑电气之前有个文章验算过啊,最大20%吧
     
发表于 2018-4-24 18:25:26 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-4-24 17:26
建筑电气之前有个文章验算过啊,最大20%吧

至少是20%没问题
     
发表于 2018-4-24 22:18:33 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第四版 1078页下部
      基于上述,低压配电设计中笼型电动机全压启动的判断条件可简化为:电动机起动时配电母线的电压不低于系统标称电压的85%。通常,只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压起动。仅在估算结果处于边缘情况时,才需要进行详细计算。
     
发表于 2018-4-25 11:08:00 | 显示全部楼层
不知道电源变压器容量的情况下无法确定多大容量的电动机可以直接启动。
     
发表于 2018-4-26 14:41:52 | 显示全部楼层
频繁启动20%,不频繁启动30%,专设变压器80%
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-17 21:22:15 | 显示全部楼层

频繁启动20%,不频繁启动30%