账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4328|回复: 7

[问题探讨] 这样需不需要设置保护电器

[复制链接]
     
发表于 2018-4-22 22:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一建筑利用原有进线,现在总箱移位,电缆不够长,我做了一个转接箱,现在想在转接箱引出一路应急照明电源,像下面系统图所示。问题是:我只在引出应急照明回路设置保护电器,引出到总箱的电缆还是和变电所过来的电缆一样大小,不知道 是否可以不设置保护电器。铜排前原有电缆,和铜排后新增电缆大小一样,载流量没有变化,不管是铜排前还是铜排后发生短路,变电所的出线断路器都可以起到保护作用,不知道对不对。
{`5{0H6BQ`{ZMMEIA8VOF@M.png
发表于 2018-4-23 09:10:26 | 显示全部楼层
规范规定,电源进线的地方应有隔离电器,你这个看看是否有问题
发表于 2018-4-23 09:11:08 | 显示全部楼层
另外,铜排的短路容量应该不小,此处用微断估计不行
     
 楼主| 发表于 2018-4-23 09:47:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:10
规范规定,电源进线的地方应有隔离电器,你这个看看是否有问题

我这个箱最初只是因为总箱移位电缆不够长转接用的,隔离开关在后面的原来那个总箱里
发表于 2018-4-23 10:17:21 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2018-4-23 09:47
我这个箱最初只是因为总箱移位电缆不够长转接用的,隔离开关在后面的原来那个总箱里

电源线路进户内的分界线,没有隔离电器
     
发表于 2018-4-23 19:45:08 | 显示全部楼层
不落需要审查的设计图纸的话,单从使用角度,肯定没问题;如果出设计图纸,不建议这么做,应急照明电源完全可以从总箱内扩展回路。
     
发表于 2018-4-24 13:07:34 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-4-23 19:45
不落需要审查的设计图纸的话,单从使用角度,肯定没问题;如果出设计图纸,不建议这么做,应急照明电源完全 ...

没错{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2018-5-4 10:29:24 | 显示全部楼层
可看成类似封闭母线树干式配电,分支相当于一个插接箱,个人觉得没问题。当然要考虑树总说的分断能力的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则