账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19955|回复: 25

[问题探讨] 关于链式供电的探讨。

[复制链接]
     
发表于 2018-4-19 17:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?
QQ图片20180419153618.png
发表于 2018-4-20 09:05:06 | 显示全部楼层
问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?
你这个小负荷设备是消防设备,普通设备?
发表于 2018-4-20 09:11:18 | 显示全部楼层
问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?
严格来说不行
     
发表于 2018-4-20 09:43:14 | 显示全部楼层
一级负荷规范只说可以采用放射式与树干式配电,链式配电可靠性差,所以问题1、2都不能采用链式配电
     
发表于 2018-4-20 09:54:34 | 显示全部楼层
供配电手册与电气设计手册上都有树干式配电、放射式配电、链式配电的可靠性比较表,链式配电一般用于三级负荷
     
发表于 2018-4-20 10:37:39 | 显示全部楼层
1、非消防负荷,设备不超过5台,总容量不超过10kW,可以
     
发表于 2018-4-20 10:39:20 | 显示全部楼层
2、如问题1,超过10kW了,不好
     
发表于 2018-4-20 11:13:47 | 显示全部楼层
用树干式可以,用链式,容易被人提5台、10kW的问题。

用树干式,问题1,问题2都没问题。
     
发表于 2018-4-20 11:47:29 | 显示全部楼层
大家认为链式和树干式的区别在哪里?
     
发表于 2018-4-20 13:02:31 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2018-4-20 11:47
大家认为链式和树干式的区别在哪里?

主干电缆是否断开
     
发表于 2018-4-20 14:20:24 | 显示全部楼层
那楼主贴的图是链式还是树干式?
发表于 2018-4-20 15:13:59 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2018-4-20 14:20
那楼主贴的图是链式还是树干式?

链式
     
 楼主| 发表于 2018-4-23 09:01:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 09:05
问题1:对于一类高层中两个防火分区内的小负荷设备,是不是可以采取链式供电?
你这个小负荷设备是消防设 ...

消防设备、普通设备有何说法?
     
 楼主| 发表于 2018-4-23 09:03:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 09:11
问题2:对于机械式停车位供电如图,采取链式供电?
严格来说不行

树干式是不是就没有啥问题了?
发表于 2018-4-23 09:14:26 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:01
消防设备、普通设备有何说法?

消防设备,属重要负荷,不应采用链式配电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则