账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7668|回复: 8

[问题探讨] 冲浪浴缸、智能马桶等产品在施工时都是在浴缸下、马桶旁设插座连接,是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-1 14:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:冲浪浴缸、智能马桶等产品在施工时都是在浴缸下、马桶旁设插座连接,是否可行?
发表于 2018-4-2 09:03:56 | 显示全部楼层
功率不大,防护到位,可以
     
发表于 2018-4-2 09:28:00 | 显示全部楼层
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。

因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以我们图上都写电源出线口,不写插座。
发表于 2018-4-2 09:33:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-2 09:28
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。

因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以 ...

通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m
请问是哪本规范?
     
发表于 2018-4-2 11:32:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-2 09:33
通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m
请问是哪本规范?

GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范 第8.0.6.4条
在潮湿场所,应采用具有防溅电气附件的插座,安装高度距地不应低于1.5m
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:52:21 | 显示全部楼层
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。

因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以我们图上都写电源出线口,不写插座。

潮湿场所,写电源出线口就行了吗?审图意见是什么?
     
 楼主| 发表于 2018-4-3 18:54:14 | 显示全部楼层
潮湿场所,写电源出线口,我们这估计够呛。审图通不过。
     
发表于 2018-4-3 18:54:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-3 18:52
不可以,施工可以做,但是设计图上不能标插座。

因为通用那本规范里面写着潮湿场所插座不低于1.5m,所以 ...

审图意见就是插座高度不满足规范要求....然后给个规范号

我们改成出线口以后,审图没有再提出异议。

当然,也许您画的话,审图不会提,毕竟他们每个时期关注的点都不太一样。
     
发表于 2018-4-4 17:10:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则