[问题探讨] 利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-28 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?
发表于 2018-3-28 15:38:43 | 显示全部楼层
钢筋绑扎连接点的电气接触是足够可靠的
     
发表于 2018-3-29 08:52:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-28 15:38
钢筋绑扎连接点的电气接触是足够可靠的

现在施工单位一般都是焊接,认为比较可靠
     
发表于 2018-3-29 11:38:25 | 显示全部楼层
等电位联结的话感觉还是焊接更有保障
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 13:14:34 | 显示全部楼层
可是规范GB50057-2010 不允许焊接,要采用土建的连接方法。
     
 楼主| 发表于 2018-3-29 13:19:13 | 显示全部楼层
防雷工程验收规范第5.1.2条说的很明白:作为防雷引下线的钢筋混凝土柱内钢筋,可以直接采用土建施工的绑扎或者焊接。
     
发表于 2019-11-14 18:13:43 | 显示全部楼层
利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎,作为等电位联结线行不行?
这是两个问题。
1、利用柱内钢筋作防雷引下线,铁丝绑扎。引下线的连接必须是专用工具卡接,或者焊接。引下线与楼层的平面钢筋的铆接部分用绑扎固定,是可行的。
2、等电位联结用绑扎法????你觉得可行吗?
     
发表于 2019-11-15 13:24:41 | 显示全部楼层
1、防雷做绑扎就可以。
2、地下是部分还兼具有总等电位功能,就得焊接了。
     
发表于 2019-12-13 10:53:22 | 显示全部楼层
焊接更可靠,但施工量大
     
发表于 2019-12-24 11:56:40 | 显示全部楼层
螺纹钢绑扎主要是螺纹接触,焊接比绑扎接触电阻小而且可靠,对于用钢量不大的建筑,更能保证接地电阻值要求