消防应急照明专题帖子汇总
fitman 发表于 2018-3-27 20:19 只要防火封堵了,穿桥架都可以(虽然我设计时会尽可能避开)。
libocai 发表于 2018-3-27 21:54 字面上面理解这条规范,貌似没有防火封堵就能解决的咯
fitman 发表于 2018-3-28 08:54 施工完成后,孔洞封堵后不就是没有孔洞吗?对比一下防火墙的要求,不会有设计人员认为要在桥架穿过处加防 ...
wangguichao66 发表于 2018-3-28 09:21 赞成三楼意见!只要防火封堵能满足防火、防烟的要求,为啥不行? 理解规范要理解规范条文的真实意图,不能 ...
x01oct 发表于 2018-3-28 10:34 开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。
libocai 发表于 2018-3-28 18:54 那预留管线SC100的三根,做好防火封堵 是没有问题的咯?