账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10737|回复: 18

[规范条文] 关于防火规范6.4.2条的理解讨论

[复制链接]
     
发表于 2018-3-27 17:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
       2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
    那类似下图的那种穿管是否可行? TIM截图20180327172029.png
     
发表于 2018-3-27 18:31:37 | 显示全部楼层
我认为可行,穿管不属于“门窗洞”
     
发表于 2018-3-27 20:19:54 | 显示全部楼层
只要防火封堵了,穿桥架都可以(虽然我设计时会尽可能避开)。
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 21:54:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-27 20:19
只要防火封堵了,穿桥架都可以(虽然我设计时会尽可能避开)。

字面上面理解这条规范,貌似没有防火封堵就能解决的咯
     
发表于 2018-3-28 06:38:18 | 显示全部楼层
你这个墙内外没有贯穿管
     
发表于 2018-3-28 08:54:28 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-3-27 21:54
字面上面理解这条规范,貌似没有防火封堵就能解决的咯

施工完成后,孔洞封堵后不就是没有孔洞吗?对比一下防火墙的要求,不会有设计人员认为要在桥架穿过处加防火门、卷帘或防火坡璃吧?!
建规没有对防火封堵的要求作出明确的说明。但在GB16895系列中就有类似的说明,就是防火封堵处不应降低原构筑物的防火要求。只要施工真的按规范做好防火封堵,我们真的没有好担心的。
发表于 2018-3-28 09:09:08 | 显示全部楼层
做好防火封堵,没有问题
     
发表于 2018-3-28 09:14:32 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-28 08:54
施工完成后,孔洞封堵后不就是没有孔洞吗?对比一下防火墙的要求,不会有设计人员认为要在桥架穿过处加防 ...

道理是这样讲没错,但是如果遇到验收的消防人员跟你较真儿,非说那个预留洞是洞,一般人还真就没什么好办法。

所以还是尽量不好穿桥架、母线这样明显需要预留洞口的。

我个人觉得主要是这条6.4.2有歧义。对门窗洞缺少必要的解释。

而且,不是说做好防火,就是可以的,防火门、防火窗都有与防火墙一致防火时间的,但是仍然不能有。

洞确实没办法,没有防火洞啊~~所以这里的洞就不好解释了,是单纯的洞口(与外界相通?哪儿有这样设计的啊),还是设备预留洞也算?只能说,防火规范的建筑章节是建筑专业编写的,对设备专业非常的不了解!
     
发表于 2018-3-28 09:21:27 | 显示全部楼层
赞成三楼意见!只要防火封堵能满足防火、防烟的要求,为啥不行?
理解规范要理解规范条文的真实意图,不能单纯按字面意思理解。
     
发表于 2018-3-28 10:17:49 | 显示全部楼层
管很细,基本不会影响墙体的耐火极限。我觉得是可以的。
     
发表于 2018-3-28 10:34:50 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-3-28 09:21
赞成三楼意见!只要防火封堵能满足防火、防烟的要求,为啥不行?
理解规范要理解规范条文的真实意图,不能 ...

开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。
     
发表于 2018-3-28 11:01:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-3-28 18:54:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-28 10:34
开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。

那预留管线SC100的三根,做好防火封堵 是没有问题的咯?
     
发表于 2018-3-28 21:56:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2018-3-28 18:54
那预留管线SC100的三根,做好防火封堵 是没有问题的咯?

有风险,SC20,估计不会被说是洞。但是SC100的三根,如果消防局验收人员非说那是洞,你也没办法。

关键是:留3*SC100干啥用?

应当避免管线走楼梯间,也就没这个需求了。
     
发表于 2018-3-29 09:56:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-28 10:34
开个管井的甲级防火门,满足防火要求,按规范就不行。

我这里的意思是门窗以外是洞口,规范条文中门窗的概念大家基本没歧义,有歧义的只是洞口。
这里的讨论是针对你说的这种情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则