[求助] 关于一个市级的IDC电信机房内的照明问题

[复制链接]
     
发表于 2018-3-26 09:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-3-26 09:54 编辑

1、请问这个算民规里电信枢纽一级负荷吗(机组和照明)?2、机房(约八百平)内做备用照明+疏散指示      还是一级负荷的照明+15%备用照明+疏散指示     做备用照明是不是可以代替疏散应急照明。。

3、我考虑在机房内放个EPS。还是由设备机组的UPS带房间内照明。
     
发表于 2018-3-26 10:59:15 | 显示全部楼层
1、算一级负荷                     
2、感觉一级负荷的照明+15%备用照明+疏散指示 比较合适
3、都可以把
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-26 11:08:17 | 显示全部楼层
1.按规范的话,级别不高的城市,供电级别也不高。但是通常,当地要求会按照高级别供电,我觉得您可以考虑按照当地情况,按一级或二级考虑。

2.备用照明不能替代疏散照明。一级负荷的照明是按全部考虑吗?如果是的话,那15%备用照明似乎没有什么必要。还需要设疏散指示+疏散照明。

3.照明用EPS没问题。
发表于 2018-3-26 11:38:10 | 显示全部楼层
1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明
     
发表于 2018-3-26 14:41:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:38
1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明

“机组的UPS不要去带照明”是建议还是有规范依据。建议的理由?
发表于 2018-3-26 14:51:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 14:41
“机组的UPS不要去带照明”是建议还是有规范依据。建议的理由?

本身民规上就有这个要求:照明电源不应引自信息设备的配电盘。这么的大的机房,应该避免互相影响。
     
发表于 2018-3-26 15:55:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 14:51
本身民规上就有这个要求:照明电源不应引自信息设备的配电盘。这么的大的机房,应该避免互相影响。

民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说
发表于 2018-3-26 16:33:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 15:55
民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说

是的,对于民用建筑里的单个机房,合在一起是合适的,他这个专门机房,分开好
     
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:12:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-26 11:08
1.按规范的话,级别不高的城市,供电级别也不高。但是通常,当地要求会按照高级别供电,我觉得您可以考虑按 ...

多谢解答,关于第二个问题,本想机房内都做备用照明,但是考虑备用照明疏散应急灯都是从这个EPS出,觉得重复了。我想机房都做一级负荷,但是考虑到一级负荷(二路电源柴发的启动时间)是不是不满足切换时间,才想做的15%备用照明。
     
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:19:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-26 11:38
1.一级负荷
2.一级负荷的照明+疏散照明
3.机组的UPS不要去带照明

多谢解答,好像您的观点和oct前辈一致,觉得没必要做15%备用照明是吧   想请教疏散照明电源转换时间要求不超过5秒   这个怎么解决如果不设置备用照明  
  难道是疏散应急照明可以当备用照明使用吗  个人理解这种地方按道理说不需要着火了还继续工作。。 想做15%备用照明也是看规范要求  确实不清楚具体要求的意义何在
     
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:21:11 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 15:55
民规是“应”条款? 这个做法可以简化系统。对于小型机房是适合的。大型机房另说

多谢探讨,向前辈大咖们学习了!
发表于 2018-3-27 09:34:12 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:19
多谢解答,好像您的观点和oct前辈一致,觉得没必要做15%备用照明是吧   想请教疏散照明电源转换时间要求 ...

个人认为:满足一级负荷的照明,最好是设置双切的照明配电箱给照明供电(即100%备用照明)。疏散照明的转换时间,靠本身带的蓄电池来满足(当然两回满足切换的市电也行,但灯具没有蓄电池,不好验收。一回市电一回发电机肯定不行)
     
发表于 2018-3-27 10:08:22 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-3-26 21:12
多谢解答,关于第二个问题,本想机房内都做备用照明,但是考虑备用照明疏散应急灯都是从这个EPS出,觉得 ...

用油机的话,切换时间不能保证,可以用EPS来保证切换时间,或者灯具自带蓄电池。
     
 楼主| 发表于 2018-3-27 13:10:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-27 10:08
用油机的话,切换时间不能保证,可以用EPS来保证切换时间,或者灯具自带蓄电池。

学习了 感谢各位!