账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3266|回复: 9

[求助] 关于浪涌保护器

[复制链接]
     
发表于 2018-3-25 08:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个养老中心,配电箱内,一级浪涌选择3P的,二级浪涌选择4P的。这是根据什么来的?有没有影响。新手,求解答。
     
发表于 2018-3-25 10:06:43 | 显示全部楼层
应该是TN-C-S系统吧!

要么就是标错了。
     
发表于 2018-3-25 10:12:21 | 显示全部楼层
参考图集 08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地  30页
     
发表于 2018-3-25 10:24:26 | 显示全部楼层
应该是TN-C-S系统吧!
     
发表于 2018-3-25 10:24:32 | 显示全部楼层
应该是TN-C-S系统吧!
     
 楼主| 发表于 2018-3-25 14:49:05 | 显示全部楼层
谢谢大家,是是TN-C-S系统,也看了图集。今天星期天上班,学到了这个很不错。谢谢!
     
发表于 2018-3-27 20:29:37 | 显示全部楼层
TN-C-S系统的一级配电箱使用3P浪涌的原理其实很简单。就是PEN在此处刚分开成N与PE,这两线此处之间的阻抗几乎为零,再为他们之间加一支浪涌,完全是多余了。同理就明白选3P还是4P涌浪的方法。
     
发表于 2018-3-28 19:07:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-31 11:51:41 | 显示全部楼层
TN-C-S总箱处重复接地,故只需在相线上设SPD。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则