账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3107|回复: 11

[问题探讨] 消防控制室

[复制链接]
发表于 2018-3-15 15:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规上讲:消防控制室内,设备盘前操作距离满足2米,值班人员经常工作的一面为3米,这个怎么确定,感觉都是值班人员经常工作的面那!
     
发表于 2018-3-16 11:42:01 | 显示全部楼层
是啊,但是如果是异型布置的设计呢?
     
发表于 2018-3-16 11:51:42 | 显示全部楼层
个人理解应该是消防控制室净尺寸不能小于3米加办公桌椅子的尺寸
     
发表于 2018-3-16 12:51:54 | 显示全部楼层
规范这里写的乱七八糟的~~

一个弱电设备,操作面的距离要求比400V和10kV的还要高,也是奇了葩了~~
     
发表于 2018-3-16 17:35:46 | 显示全部楼层
由于消控室与监控室一般是合用的,所以值班人员一般坐在监控墙前面,这时消防控制台的预留就可按2米。
     
发表于 2018-3-16 18:23:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-3-16 18:24 编辑
fitman 发表于 2018-3-16 17:35
由于消控室与监控室一般是合用的,所以值班人员一般坐在监控墙前面,这时消防控制台的预留就可按2米。

新规范3.4.8.5条不让放在一起了,所以对“经常工作的一面”,没有明确解释


     
发表于 2018-3-18 12:43:27 | 显示全部楼层
大型消防控制室设备有可能是多排布置,需经常监控的一面要3m
     
发表于 2018-3-19 08:10:49 | 显示全部楼层
可以看看火灾自动报警系统国标图集
     
发表于 2018-3-19 15:47:37 | 显示全部楼层
以前我们画消控室平面图时,一般把监控电视墙设在台式消控柜的检修通道后,这样值班人员就能同时观看两个设备。现在只能分开两面墙,实际效果更不好。
     
发表于 2018-3-19 20:22:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-19 15:47
以前我们画消控室平面图时,一般把监控电视墙设在台式消控柜的检修通道后,这样值班人员就能同时观看两个设 ...

严重同意,实际效果不如以前了。
     
发表于 2018-3-20 10:33:06 | 显示全部楼层
经常值班的一面应该是设置值班人员办公桌的一面
     
发表于 2018-3-21 10:42:28 | 显示全部楼层
新规范3.4.8.5条不让放在一起了。

哪个规范?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则