账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13764|回复: 15

[问题探讨] 综合布线垂直干线子系统光纤芯数如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-13 10:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wxy000lb 于 2018-3-15 10:29 编辑

通常采用多模光纤,主干速度可达10G,采用2*6或2*8芯多模光纤,这个芯数如何确定的呢?

规范里可有相关介绍?

个人理解应该是与楼层设备间中交换机等设备性能有关,同时也与网络规划及建筑功能划分有关,但具体计算没有找到,特请教,谢谢

我知道需要考虑备份、冗余形式等及网络规划构建,我们项目中(办公)通常是6芯多模光纤,想听听各位的项目是如何设置的。

发表于 2018-3-13 11:42:39 | 显示全部楼层
这个不能光根据信息点数量,还要看接入交换机的数量和网络架构
发表于 2018-3-13 11:43:25 | 显示全部楼层
民用建筑规范好像没有,听说在电信部门规范里有
发表于 2018-3-13 11:44:33 | 显示全部楼层
不过电信部门的估计也都是:城域网48芯以上,骨干层24-36芯,接入层12芯
     
发表于 2018-3-13 11:55:46 | 显示全部楼层
这个不是查规范的,图集08X101-3的附录有具体算法
     
发表于 2018-3-13 12:56:33 | 显示全部楼层
这跟具体网络架构有关,不是一个一定的数值
     
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:28:48 | 显示全部楼层
语音大对数电缆是可以算出来的,但是
在我接触的项目中,不管内网外网,交换机数量,通通都是2*6芯光纤,而图集上也都是6芯光纤
发表于 2018-3-13 14:36:30 | 显示全部楼层
听说中国电信光纤到户(FTTH)设计资料是48个点2芯
     
发表于 2018-3-13 17:38:20 | 显示全部楼层
图集08X101-3的附录有具体算法
这个不错
     
 楼主| 发表于 2018-3-14 09:48:26 | 显示全部楼层
郭乃嘉 发表于 2018-3-13 17:38
图集08X101-3的附录有具体算法
这个不错

那个计算没有涉及到芯数,介绍的是长度
     
发表于 2018-3-14 13:53:45 | 显示全部楼层
wxy000lb 发表于 2018-3-14 09:48
那个计算没有涉及到芯数,介绍的是长度

这跟具体网络架构有关,不是一个一定的数值
     
 楼主| 发表于 2018-3-15 22:30:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-14 13:53
这跟具体网络架构有关,不是一个一定的数值

双核心交换机热备,万兆光纤链路,请问如何考虑?垂直干线子系统的光纤我们通常做2*6芯,我主要做强电,还不是特别清晰
     
 楼主| 发表于 2018-3-15 22:37:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-13 14:36
听说中国电信光纤到户(FTTH)设计资料是48个点2芯

48个点前段配24口交换机按3个算,做堆叠,考虑冗余,留备用,需要6芯,请问是否可以这么考虑?
其实我主要做强电,最近开始学习弱电,还在学习一些基础的概念
     
发表于 2018-3-16 13:17:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-3-16 13:21 编辑
wxy000lb 发表于 2018-3-15 22:30
双核心交换机热备,万兆光纤链路,请问如何考虑?垂直干线子系统的光纤我们通常做2*6芯,我主要做强电, ...

如果您的交换机全都需要万兆,那么就是全部交换机都需要接光纤,那么就需要计算交换机的数量。

如果到楼层以后,都是千兆联络,没有万兆的要求,那么就不需要光纤了,交换机之间可以采用铜缆连接,就没必要做光纤。

举例:
某楼,6层,每层4台48口交换机。

当都需要万兆时,那么全楼至少需要24根光纤,再加备用,或者堆叠/双链路什么的,按照具体架构自己算一下。堆叠/级联的话,都在弱电间完成,之间是使用跳线,不用计算到光纤数量中。

当到楼层为万兆,其余千兆即可,那么每层1~2芯光纤,再加备用,我认为每层2~4芯就行了,预留1根6芯光纤带1~2层也够了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-3-19 08:28:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-16 13:17
如果您的交换机全都需要万兆,那么就是全部交换机都需要接光纤,那么就需要计算交换机的数量。

如果到 ...

非常感谢{:1_418:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则