账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4946|回复: 5

[规范条文] 高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关

  [复制链接]
     
发表于 2018-3-9 11:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50053-2013;3.2.10 在高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关。意味着环网柜采用负荷开关+熔断器,需为隔离开关+负荷开关+熔断器
发表于 2018-3-9 11:24:02 | 显示全部楼层
是这样的,白总的那本书里也特地提到过这个问题
     
发表于 2019-6-26 09:01:15 | 显示全部楼层
现在的负荷的开关都是三位一体了。隔离,负荷,接地
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-26 09:35:20 | 显示全部楼层
我进线柜的隔离算不算电源侧的隔离?
     
发表于 2020-5-20 11:04:38 | 显示全部楼层
进线柜的隔离就是隔离母线电源的
     
发表于 2020-5-20 12:03:52 | 显示全部楼层
无论进出线均需按电源侧设隔离电器之原则,以確保检修等之安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则