账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5069|回复: 7

[问题探讨] 什么样的建筑不用多家经营者光纤接入

[复制链接]
     
发表于 2018-3-1 17:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
综合布线系统工程设计规范  4 光纤到用户单元通信设施
4.1.1 在公用电信网络已实现光纤传输的地区,建筑物内设置用户单元时,通信设施工程必须采用光纤到用户单元的方式建设。
4.1.2 光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。
****************************
问题:小城填甚至农村都有光纤了,那什么样的建筑不用多家经营者光纤接入(有三家运营商接入是不是就要留10平方米的设备间)?
     
发表于 2018-3-1 20:19:49 | 显示全部楼层
我个人理解:
多家电信业务经营者平等接入,不等于全都同时运营。所以,设计人员的图纸是满足要求的。既可以A接入,也可以B接入,当然也可以C接入。

至于设备间,我反正至少留10平米,哪家用,我不关心。
发表于 2018-3-2 08:50:45 | 显示全部楼层
就是可以让三家设备都进来,用不用看各自的手段
发表于 2018-3-2 08:51:52 | 显示全部楼层
我们地方还要求住宅小区的弱电机房不得小于20平方
     
发表于 2018-3-2 09:37:28 | 显示全部楼层
我们这要求跟树总的一样
     
发表于 2018-3-2 09:49:00 | 显示全部楼层
设计的时候最好要把弱电间的面积以及预留柜的位置预留出来,至于以后用那家的光纤,咱们就不用管了。这属于不可控因素。
     
 楼主| 发表于 2018-3-5 14:33:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答!
     
发表于 2018-3-6 21:50:13 | 显示全部楼层
关于这个问题 要好好理解 条文及其解释中“用户单元”的定义
很多建筑不需要多家接入
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则