账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5832|回复: 11

[问题探讨] 有户表工程的资料吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-27 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
户表计量箱,当电费用完后,可以实现自动断电。这是用什么东东实现的?
还有集中抄表、查询这些设备,谁有这方面的资料吗?
     
发表于 2018-2-28 12:38:05 | 显示全部楼层
用IC卡表,两种方案:
1.小电流的,直接把表放在主回路里面的,电表就有这个功能,欠费直接断电。
2.大电流的,用CT接入电表,电表输出信号,接入断路器的分励脱扣附件(塑壳断路器,或者有些厂家有专用的微断可以接入)
     
发表于 2018-2-28 12:39:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-28 13:59 编辑

集中抄表,在电表上,用远传系统实现,或者说交计量管理系统、能源管理系统等等类似的名称。
采用电子表,计量信号直接远传,后台有管理软件,直接统计出结果。

哦,对了,我这边住宅用的计量表,有几种远传方式:
一种是接通讯线的(智能电表,可以网上买电直接输入表内的,现在改这种的多,100A的,但是进线电线规格没变还是10,手机APP可买电);
一种是GPRS通讯的(这种需要一个采集器,还有天线,因为电井通常信号不好,天线要找个地方出室外)
     
发表于 2018-2-28 12:46:43 | 显示全部楼层
查询?查那方面内容?
发表于 2018-2-28 14:16:55 | 显示全部楼层
这种智能电表,断电不是断开关,而是电表里的继电器
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:58:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-28 14:16
这种智能电表,断电不是断开关,而是电表里的继电器

这个继电器和电表是一体的吗?我看见有的图纸上除了常规的微断外,在IC卡电表前面画了一个类似开关的东西,是不是不对?
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:59:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-28 12:46
查询?查那方面内容?

就是用户查询、充值的那个东西。这个和电表之间是如何连接的?设置上有啥规定?
     
发表于 2018-2-28 15:04:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-2-28 14:59
就是用户查询、充值的那个东西。这个和电表之间是如何连接的?设置上有啥规定?

有线的话,一般485线多。当然也有用载波的。
无线的话,就各种线都可能了。
     
发表于 2018-2-28 15:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-28 15:07 编辑
azbe 发表于 2018-2-28 14:58
这个继电器和电表是一体的吗?我看见有的图纸上除了常规的微断外,在IC卡电表前面画了一个类似开关的东西 ...

是一体的。
IC卡电表前的是不是隔离器?有的地区要设,有的地区不要设,没法定。
20180228-2.JPG
是说这个吗?
发表于 2018-2-28 15:13:26 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-2-28 14:58
这个继电器和电表是一体的吗?我看见有的图纸上除了常规的微断外,在IC卡电表前面画了一个类似开关的东西 ...

一体的
     
 楼主| 发表于 2018-2-28 15:41:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-28 15:05
是一体的。
IC卡电表前的是不是隔离器?有的地区要设,有的地区不要设,没法定。

不是隔离开关,是一个叫做断电器的东西。

搜狗截图20180228153829.jpg


     
发表于 2018-2-28 15:43:05 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-2-28 15:41
不是隔离开关,是一个叫做断电器的东西。

没见过这东西,看着像熔断器(不过也可能是随手一画),我没见过这种图纸,估计是地方规定吧....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则