账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30989|回复: 51

[求助] PC级ATSE断路器设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-2-26 14:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果两路电源由市政电网引来,或者树干式配电,通常在ATSE处设置断路器。
目前很多做法都是在ATSE前端各设置一个带隔离功能的断路器,那么问题来了。

如果ATSE下级短路,设置在ATSE前端的断路器自然会跳闸。此时ATSE检测到进线电源无电(因前端断路器跳闸),则自投到另一路电源上,结果哐当,另一个断路器再跳一次;那好了,下级的导体和电器的热稳定,是按照接连两次短路来校验的吗?

所以我觉得,在ATSE出线端加一个总断路器,在下级短路时,在ATSE下级断路器跳闸而ATSE因进线有电不会产生切换。

看了以前的旧帖子,说这种做法被审图提过,说什么跳闸了就切换不了了,那么审图的不知道ATSE下级有故障本来就不允许切换的吗?

请问大家都是怎么做的呢?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-2-26 15:23:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-26 15:50 编辑

我们这里是这样处理的:
1.使用CB级的ATSE(更正,我们是用PC级的,之前是写CB是我脑抽了~~)
2.在ATSE前设置断路器(树干式)或隔离器(放射式)
3.在ATSE后端设断路器,无法解决ATSE检修的问题,而与切换不了无关。因为本来ATSE后面也都是断路器出线。
4.说实话,我们这里没有校验过两次短路的热稳定
发表于 2018-2-26 15:29:43 | 显示全部楼层
在ATSE后端设断路器,也不全是短路跳闸用,还是增加了故障点(如断路器坏了)
发表于 2018-2-26 15:31:14 | 显示全部楼层
另外,ATSE后端都是断路器出线,唯一就是后面母线短路会出现楼主说的情况,这个几率小
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 15:46:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-26 15:23
我们这里是这样处理的:
1.使用CB级的ATSE
2.在ATSE前设置断路器(树干式)或隔离器(放射式)

谢谢回复!
1、PC级切换时间短,有的时候就得选这种。
2、在ATSE前设置断路器(树干式),我觉得解决不了ATSE识别不了下级故障,导致误切换的问题。
3、在ATSE后端设断路器,ATSE检修靠前端设置的隔离电器完成,就是ATSE前后共三个电器,前端两个隔离电器,后端一个总断路器。
4、开个玩笑哈,没那个规范要规定校验两次。
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 15:49:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-26 15:29
在ATSE后端设断路器,也不全是短路跳闸用,还是增加了故障点(如断路器坏了)

谢谢回复!
在ATSE后端设断路器,也不全是短路跳闸用,有时候可以检修配出断路器,是这个意思吗?
但是说到增加故障点,放到前面也一样增加啊。
就相当于低压配电系统的主进线断路器了,不放总感觉少了一道保护。
     
发表于 2018-2-26 15:49:58 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-26 15:46
谢谢回复!
1、PC级切换时间短,有的时候就得选这种。
2、在ATSE前设置断路器(树干式),我觉得解决不 ...

抱歉,我写错了,我们是用PC级的
     
发表于 2018-2-26 15:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-2-26 15:52 编辑
TNS 发表于 2018-2-26 15:46
谢谢回复!
1、PC级切换时间短,有的时候就得选这种。
2、在ATSE前设置断路器(树干式),我觉得解决不 ...

您说的对,下级故障是无法识别的,前面用断路器还是隔离器,不是这个原因,是保护的原因。
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 15:57:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-26 15:31
另外,ATSE后端都是断路器出线,唯一就是后面母线短路会出现楼主说的情况,这个几率小

这种做法只是树干式配电时,不想在前端加两个断路器时采用。

点评

树风兄说的意思你看懂了吗?  发表于 2018-2-26 16:45
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:09:21 | 显示全部楼层
大的低压配电系统,采用GCS或者GGD柜型,电源进线先到进线柜的一个双切开关,下面接着一个总的主进线断路器,是标准的接线方案。
但ATSE箱里,后面加一个总断路器的做法确实很少见。都在ATSE前端做文章。
但如果ATSE前端加2个断路器,我感觉是不对的,ATSE下级故障时前端断路器跳闸,容易误切换。
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:23:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-26 15:51
您说的对,下级故障是无法识别的,前面用断路器还是隔离器,不是这个原因,是保护的原因。

所以我觉得还是在ATSE后面用一个总的断路器好。
     
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:25:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-26 15:51
您说的对,下级故障是无法识别的,前面用断路器还是隔离器,不是这个原因,是保护的原因。

所以我觉得还是在ATSE后面用一个总的断路器好。
     
发表于 2018-2-26 16:47:44 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-26 15:57
这种做法只是树干式配电时,不想在前端加两个断路器时采用。


                               
登录/注册后可看大图

10 消防泵房配电-04 末级切换示意2.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-2-27 08:17:56 | 显示全部楼层
谢谢rainmen_73的贴图。
我说的断路器设置的两种位置,是在ATSE总出线口,和ATSE两个进线处。
     
发表于 2018-2-27 10:52:42 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-27 08:17
谢谢rainmen_73的贴图。
我说的断路器设置的两种位置,是在ATSE总出线口,和ATSE两个进线处。

总出口处加具有短路过载保护的断路器,即一旦故障(可能有各种类型)下级供电彻底中断。如果两路电源是放射式引入,ATSE进线处也不必加具有短路过载保护的断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则