呵呵,你这个方案应该是一个自已认为懂一些理论就创新出来的一个新方案吧!
1、规范允许使用另外的导体作为PE线,但正如你说的,应该满足动热稳定的校验。但你用25x4的扁钢,这等校的钢电缆是多少(别忘了右边的建筑物有三个低压柜)?
2、确实很多例子是用扁钢接电机外壳作PE线的,但你是否有注意到,这些例子的扁钢都是从就近的配电箱引出的,而且是方便重复接地(局接等电位)的简单方案。
3、是否有考虑扁钢的防护问题,方案中扁钢埋在混凝土还是架空。别要把热镀锌扁钢直接埋进土里。
4、最奇怪的是把PE线直接在电房的环型接地干线中引出,不能说错,但大家都是从电柜的PE或PEN排中引出的(不用考虑环型接地干线的动热稳定等问题)。
正因为要考虑的问题很多,设计人员除特别的场所,一般是不会考虑使用这种扁钢干线式PE。
如果你做这个方案时已经考虑到上面的问题,那就要为你点个赞,否则,只好呵呵了。 |
|