账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11401|回复: 15

[求助] LED灯选型

[复制链接]
     
发表于 2018-2-23 10:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-23 10:37:24 | 显示全部楼层
平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)
发表于 2018-2-23 10:38:24 | 显示全部楼层
这里需要说明的是:LED灯具的利用系数高(单向照射性)
发表于 2018-2-23 10:39:03 | 显示全部楼层
但是其光通量其实和荧光灯差距不是很大
     
 楼主| 发表于 2018-2-23 11:51:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-23 14:12:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 10:38
这里需要说明的是:LED灯具的利用系数高(单向照射性)

在照明手册三版上,LED灯的利用系数并不特别高(相比普通荧光灯具),与实际观感有误差~~
发表于 2018-2-23 14:14:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-23 14:12
在照明手册三版上,LED灯的利用系数并不特别高(相比普通荧光灯具),与实际观感有误差~~

那这个LED节能有从哪里来?
     
发表于 2018-2-23 14:17:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:14
那这个LED节能有从哪里来?

我也不理解,从数据上看,利用系数大10~20%不等,光效类似(我统计过,照3中的参数在100lm/W左右),从计算上看,不应该会大很多,但实际目视,觉得会亮不少。
发表于 2018-2-23 14:25:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-23 14:17
我也不理解,从数据上看,利用系数大10~20%不等,光效类似(我统计过,照3中的参数在100lm/W左右),从计 ...

光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三)
     
发表于 2018-2-23 14:32:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:25
光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三)

我也觉得应该是这样,下面是一些数据,是大一些,等我有空儿再仔细整理一下吧

照三P544页,LED灯具,利用系数(50/50/20/RI=1.0)=88
照三P540页,LED灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=74
照三P526页,格栅荧光灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=69
照三P530页,格栅荧光灯具,利用系数(70/50/20/RI=1.0)=54
     
发表于 2018-2-23 14:34:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:25
光效类似,节能灯就是利用系数高,所以节能(我没有认真看过配三)

有些LED灯的利用系数会大于1,这比较特殊
发表于 2018-2-23 14:40:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-2-23 14:34
有些LED灯的利用系数会大于1,这比较特殊

利用系数大于等于1的必要条件如下:

1)直接型灯具,向下光通达100%,灯具效率高;

2)窄光束,宽光束很难有较高的利用系数值;

3)顶棚、墙面、地面具有较好的反射性能;

4)室空间比小,或室形指数大,灯具安装高度不高。

因此,LED灯的利用系数大于1是存在的,正因如此,LED灯比传统的照明光源和照明装置更节能。
     
发表于 2018-2-23 14:46:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-23 14:40
利用系数大于等于1的必要条件如下:

1)直接型灯具,向下光通达100%,灯具效率高;

这个我是知道的,李炳华说过这个事儿

只是从物理理解上,还有些偏差,利用系数=到达照射面的光强/灯具发出的光强,如果大于1,则说明到达的>发出的~~这~~呵呵~~

荧光灯因为是四周发光,所以即使加上反射罩,那么也明显小于1,这是好理解的。

LED灯,如果也按荧光灯那么设计,四周发光,那么也是按照荧光灯那么考虑利用系数;如果是向下发光,那么理论上会接近1,但是大于1,还是我无法理解的。

窄光束利用系数高,这个好理解,窄光束了,顶棚、墙面、还能反射多少?地面到是可以反射不少,但是地面的反射率是比较低的。

RI大,利用系数确实高~~
     
发表于 2018-2-23 14:48:45 | 显示全部楼层
20180223-1.jpg

U最大是119


     
发表于 2018-2-23 20:27:49 | 显示全部楼层
可以看看照明设计手册第三版
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则